Добрый день товарищи электрики.
Сообственно такая проблема: Греется автомат на миникотельной, с основного щита приходит питание кабель медь 3х6 на автомат 50 ампер, с этого автомата уходит на котел кабель медь 3х4 , котел работает на двух тэнах по 3квт каждый, померил нагрузку клещами потребляемый ток 28ампер. На сколько я знаю кабель 4 мм держит 38 ампер. Вопрос почему греетца автомат? Контакты все протянуты на совесть. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 15.5.2009 Пользователь №: 14520 ![]() |
Добрый день.
Греется и выключается на 70% номинала автомат 10А на вводе в дом. К нему подходит линия со столба 380В 3х6мм. кв. алюминий, после него идет медь 4 мм.кв. на счетчик. Автомат пломбирован, счетчик тоже. Что делать? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Греется и выключается на 70% номинала автомат 10А на вводе в дом. На улице учёт смонтирован? Может ещё температура воздуха влиять. Вполне возможно ослабление контактов "автомата" - протянуть. Только сАми пломбы не срывайте. Сначала в Энергосбыт обратитесь, а то пришьют безучётное потребление за самовольный срыв....... автомат 10А на вводе в дом Грустно как..... Может есть смысл написать заявку в ЭСО на увеличение мощности? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |