![]() Греется автомат (миникотельная) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Греется автомат (миникотельная) |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 16.2.2011 Пользователь №: 21586 ![]() |
Добрый день товарищи электрики.
Сообственно такая проблема: Греется автомат на миникотельной, с основного щита приходит питание кабель медь 3х6 на автомат 50 ампер, с этого автомата уходит на котел кабель медь 3х4 , котел работает на двух тэнах по 3квт каждый, померил нагрузку клещами потребляемый ток 28ампер. На сколько я знаю кабель 4 мм держит 38 ампер. Вопрос почему греетца автомат? Контакты все протянуты на совесть. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 15.5.2009 Пользователь №: 14520 ![]() |
Добрый день.
Греется и выключается на 70% номинала автомат 10А на вводе в дом. К нему подходит линия со столба 380В 3х6мм. кв. алюминий, после него идет медь 4 мм.кв. на счетчик. Автомат пломбирован, счетчик тоже. Что делать? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 16:33 |
|
![]() |