Кабельная линия 0.4кВ на 750А? , Возможно ли использовать параллельное включение двух кабелей? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Кабельная линия 0.4кВ на 750А? , Возможно ли использовать параллельное включение двух кабелей? |
11.1.2008, 13:06
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.1.2008 Пользователь №: 10209 |
Кто нибудь сталкивался с задачей, выполнить кабельную линию от ДГУ и ТП до ВРУ здания длинной 100м. с током в каждой фазе 750А?
Думал выполнить линию из спаренных кабелей, но в тех надзоре забраковали. Может кто-нибудь подскажет ссылку на нормативные документы или поделится опытом, как поступить в данной ситуации. |
|
|
![]() |
17.1.2008, 22:14
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 24.11.2007 Пользователь №: 9900 |
Кто нибудь сталкивался с задачей, выполнить кабельную линию от ДГУ и ТП до ВРУ здания длинной 100м. с током в каждой фазе 750А? Думал выполнить линию из спаренных кабелей, но в тех надзоре забраковали. Может кто-нибудь подскажет ссылку на нормативные документы или поделится опытом, как поступить в данной ситуации. Первая здоровая мысль: что за оборудование такое, что нельзя выполнить несколько кабелей от ТП до отдельных ничем не примечательных ВРУ (нескольких) с разделением нагрузки до привычных простым смертным токов. Каждый от своей ячейки, каждый к своему участку нагрузки. Раз уж мысля отпадает, то речь идет о готовой комплектной линии с большим количеством нагревателей и одним вводным устройством. Суть - нагрузка ну ни как не делится. Тогда возникает удивленный вопрос: Неужели для такого устройства в паспарте нет описания как его правильно подключить? Из опыта При мне успешно и надолго ложили в параллель 3 кабеля на примерно такие же токи ("для себя"-без проекта). При изучении вопроса пришли к выводу, что !обязательно! надо в каждый кабель пускать все 3 фазы. Из соображений минимизации эл-м поля вокруг. Иначе кабели будут греть друг друга токами гражданина Фуко. Цитата Вам откровенно... мозг, кабели паралелятся и это стандартный вариант!!! На ТП (если это БКПТ) стандартные ячейки по 400А, если вам требуется 630А или 1000А на ТП, то соединяются две соседние ячейки, но кабельние линии идут от свих ячеек, т.е. получается паралелка, а на ВРУ (или другом приемном устройстве потребителя) две паралелки сажаються на вводную шину. С таким подходом повреждение одной КЛ равносильно выгаранию из-за перегрузки второй КЛ. И тут еще пойди угадай в каком месте и с какой силой она пыхнет при двойной-то перегрузке. Аппарат защиты должен быть один. На предохранителях свет клином не сошелся. Есть еще автоматы, а если и их не хватает, то релейная автоматика. |
|
|
Михаил_Ekb Кабельная линия 0.4кВ на 750А? 11.1.2008, 13:06
SergAn У себя на работе прокладывали кабели в параллель и... 11.1.2008, 13:18
ZavGar Цитата(Михаил_Ekb @ 11.1.2008, 13:06) вып... 11.1.2008, 13:26
Михаил_Ekb Официального заключения еще не прислали. Но на вхо... 11.1.2008, 13:40
mak Цитата(Михаил_Ekb @ 11.1.2008, 13:40) Офи... 11.1.2008, 16:07
Гость Вам откровенно... мозг, кабели паралелятся и это с... 12.1.2008, 22:58
alex524 Цитата(Гость @ 12.1.2008, 22:58) Вам откр... 14.1.2008, 22:44
toyota604 Глупости какие. Есть ПУЭ. Токи бывают и поболее 75... 16.1.2008, 10:05
kraft С таким подходом повреждение одной КЛ равносильно ... 18.1.2008, 22:05
kraft [
При мне успешно и надолго ложили в параллель 3 к... 22.1.2008, 22:02
Д1111111111 Цитата(kraft @ 22.1.2008, 21:02) [
При мн... 31.1.2008, 19:43
Anatoli Я был в Германии там все кабельные линии 10 кВ тол... 19.1.2008, 13:40
mak Цитата(Anatoli @ 19.1.2008, 13:40) Я был ... 19.1.2008, 23:42
CTALKEP Михаил_Ekb
Бабло хотят содрать, другой причины не ... 30.1.2008, 22:41
kraft Цитата(CTALKEP @ 30.1.2008, 21:41) Михаил... 1.2.2008, 21:20
CTALKEP Цитата(kraft @ 1.2.2008, 23:20)
Про баб... 1.2.2008, 21:54
mak Цитата(CTALKEP @ 1.2.2008, 21:54) 2.1. Пр... 2.2.2008, 19:36
kraft Цитата(Михаил_Ekb @ 11.1.2008, 12:06) Кто... 1.2.2008, 21:32
gomed12 Цитатат.к. кабель с меньшим сечением как обычно не... 2.2.2008, 15:05
scasi лучше кидай парень отдельными жилами, это позволит... 5.2.2008, 14:08![]() ![]() ![]() |
|