![]() фаза с выключателя, а ноль в розетке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() фаза с выключателя, а ноль в розетке |
Гость_Гость_Константин_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Помогите разобраться с ситуацией.
На кухне есть двухклавишный выключатель при входе. Задумал там повесить диодную ленту и одной клавишей включать свет, а другой - диоды. Ноль притянул от розетки для холодильника. В выключателе 3 провода. Оставил фазу и один провод, идущий на люстру. Третий кабель (тоже включал люстру) вынул и вставил туда провод, идущий на ленту. К ленте соответственно получилось 2 кабеля: разорванная фаза от выключателя и ноль, уходящий в розетку. Включаю - коротец. В чем проблема-то? Точно не в ленте, т.к. вместо нее поставил лампу в патроне. Подвел к ней фазу из выключателя и ноль, уходящий в розетку. Люстра на потолке от одной клавиши включается, розетка работает исправно. Не могу разобраться. Неужели так не может быть, чтобы фаза была с выключателя, а ноль из розетки? Выключатель и розетка далеко друг от друга. Спасибо! |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Константин_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
нее, никаких коробок нет. Это в старых домах были такие черные штучки круглые вверху на стенах. У меня вся стена гипроком зашита. Как там искать. Ни одной коробки у нас в квартире нет. Может они, конечно, и есть, но их не видно. В самом выключателе гофра подходит и из нее 3 кабеля торчат.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 12:50 |
|
![]() |