Автомат после контактора

karcus
сообщение 5.8.2016, 8:47
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 192
Регистрация: 10.8.2014
Пользователь №: 40746



Прислал мне проектант схему котельной установки. На одном листе узрел следующий способ подключения насосов.






Смутило меня то, что автоматы защиты двигателя (QF3-QF5) стоЯт после контакторов (КМ2-КМ4) (Iн=18 А). Как считаете стОит ли мне бузить на проектанта или производить монтаж без лишних вопросов? И если бузить, то на какие НПА ссылаться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
karcus
сообщение 5.8.2016, 15:56
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 192
Регистрация: 10.8.2014
Пользователь №: 40746



Цитата(Гость @ 5.8.2016, 15:32) *
эт что, контрмеры такие от незнания или учить меня будете?
Это вам нужно знать что это такое, а я уж как нибудь так себе, посижу посмотрю

Гость_Гость_*, ЛЕША Вам вопрос задал, а не учить Вас собрался.
Мне тоже интересно ответ услышать.
З.Ы. как по мне, то красным обведены тепловой и токовый расцепители устройства QF3, QF4 и QF5. Также у этого устройства есть два контакта НО и НЗ. По этим признакам могу предположить, что это именно автомат защиты двигателя такого типа как на фото, но на фото нет доп. контактов



Если Вы другого мнения - озвучьте его или посидите посмотрите из кустов - дело Ваше.

Сообщение отредактировал karcus - 5.8.2016, 15:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
karcus
сообщение 12.8.2016, 9:06
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 192
Регистрация: 10.8.2014
Пользователь №: 40746



Цитата(karcus @ 5.8.2016, 15:56) *
З.Ы. как по мне, то красным обведены тепловой и токовый расцепители устройства QF3, QF4 и QF5. По этим признакам могу предположить, что это именно автомат защиты двигателя такого типа как на фото, но на фото нет доп. контактов

Тут немного подправлю сам себя.
Назвал это устройство именно автоматом защиты двигателя (мотор-автоматом) именно по тому, что ток срабатывания теплового расцепителя можно регулировать. Как видно на схеме QF4 1.6-2.5A (1.93A), а не по тому, что это устройство имеет условное обозначение QF. Да и вопрос был не в правильности УГО.



Цитата(Гость @ 5.8.2016, 16:29) *
скажите У вас на вашем огрызке схемы или №-листа - где сами катушки электромагнитных пускателей КМ

Ваше фото не интересного мне, это устройства мне ни о чем не говорит.
- да че там, вот вам фото и есле бы там небыло надписей вы бы тоже сей час трусили весь инет, а в добавок я ещё вам скажу, что токовая защита может иметь и другие УГО

Могу предоставить фото того участка схемы, где есть катушка МП, но считаю, что в этом нет необходимости, ведь мой вопрос касался совсем другого ньюанса схемы. Я задал вопрос об одном, а от Вас услышал ответ, не касающийся темы.



Короче говоря, как я понял, ничего криминального в последовательности подключения: АВ-МП-АЗД-двигатель нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- karcus   Автомат после контактора   5.8.2016, 8:47
- - Null   Перепутано только наименование аппаратов на схеме....   5.8.2016, 9:04
- - karcus   Перепутано не наименование, а расположение. Вопрос...   5.8.2016, 9:39
- - Null   Предоставьте возможность проектанту обосновать сво...   5.8.2016, 10:42
- - Гость сочувствующий   Цитата(karcus @ 5.8.2016, 8:47) ... Смути...   5.8.2016, 10:51
|- - Null   Цитата(Гость сочувствующий @ 5.8.2016, 11...   5.8.2016, 14:33
- - Гость   товарыщи- учите знаки и аббревиатуру УГО здесь нет...   5.8.2016, 15:13
|- - ЛЕША   Цитата(Гость @ 5.8.2016, 19:13) товарыщи-...   5.8.2016, 15:29
||- - Гость   Цитата(ЛЕША @ 5.8.2016, 15:29) А может то...   5.8.2016, 15:32
||- - ЛЕША   Цитата(Гость @ 5.8.2016, 19:32) эт что, к...   5.8.2016, 16:09
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 5.8.2016, 15:13) ... А то ...   5.8.2016, 16:01
- - Гость_dina_*   ну, вы это самое - каательную то остановили   5.8.2016, 15:23
- - karcus   Цитата(Гость @ 5.8.2016, 15:32) эт что, к...   5.8.2016, 15:56
|- - Гость   Цитата(karcus @ 5.8.2016, 15:56) Гость_Го...   5.8.2016, 16:29
|- - karcus   Цитата(karcus @ 5.8.2016, 15:56) З.Ы. как...   12.8.2016, 9:06
- - karcus   Цитата, а также для чего установлены трехфазные ав...   5.8.2016, 16:01
- - Гость   ответили же - нет там автомата после контактора, з...   12.8.2016, 11:37
|- - moshkarow   Цитата(Гость @ 12.8.2016, 11:37) ответили...   12.8.2016, 11:40
|- - Гость   Цитата(moshkarow @ 12.8.2016, 11:40) Что ...   12.8.2016, 12:24
- - karcus   Вот схема: По схеме: А, В, С, N - три фазы,...   12.8.2016, 12:08
|- - karcus   Цитата(karcus @ 12.8.2016, 12:08) автомат...   12.8.2016, 12:28
- - Гость   вот кстати наши совковские ПМЛ-ххх. Защита тоже п...   12.8.2016, 12:30
- - karcus   Не самый удачный пример схемы для подобного троло-...   12.8.2016, 12:45
- - moshkarow   там стоит автомат защиты двигателя с доп блок-конт...   12.8.2016, 14:17