Доверять ли показаниям? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Доверять ли показаниям? |
27.7.2016, 10:18
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 20.1.2016 Пользователь №: 48019 |
Всем привет! Суть вот в чем. Энергосбыт установил новый счетчик Меркурий 230 АМ-01, до этого стоял аналогичный. Через месяц удивился расходу электроэнергии в 10 (!) раз. Провел контрольные измерения старого счетчика и выяснил, что он работал с опережением на 5,24 % ( показывал 111 кВт/ч при пиковой нагрузке), новый показывает за месяц 1250 кВт/ч. Ни чего из нового оборудования не устанавливалось. Сегодня проверю новый счетчик на "самоход" и проведу замеры клещами. Вопрос: На сколько можно доверять снятым показаниям, если клещи являются не эталонным измерительным прибором?
|
|
|
![]() |
27.7.2016, 13:41
Сообщение
#2
|
|||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3383 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
"111 кВт/ч при пиковой нагрузке" и "новый показывает за месяц 1250 кВт/ч".
Как нам сопоставить эти значения? Что такое кВт/ч при пиковой нагрузке? Сколько длилась пиковая нагрузка, чтоб посчитать мощность этой нагрузки? А то может надо было трансформаторы тока ставить? А по поводу контрольных измерений хочу привести пример. Вот один и тот же контрольный прибор на разных нагрузках. В одном случае нагрузкой является импульсный блок питания монитора, при этом прибор нещадно врёт, перемножте ток на напряжение и посмотрите какие должны быть показания мощности. Во втором случае нагрузка ТЭН чайника (линейная активная нагрузка) и о чудо показания тока и напряжения соответствуют показываемой мощности. А что за контрольные приборы у вас? ЗЫ: А насколько правильно считают энергию, потребляемую всякими импульными инверторными нагрузками старые дисковые и современные электронные счётчики? Я чего-то сам растерялся. Вопрос ко всем. Через месяц удивился расходу электроэнергии в 10 (!) раз. Я с некоторых пор член правления садоводства, и проверяя состояние приборов учёта в домах садоводов, заметил у одно садовода: - что что-то мало у него нагорает, платит по прибору 30-40 кВтч в месяц. Посмотрев на количество электроприёмников в доме выдал предписание на замену счётчика. Заменил. Последние два месяца расход теперь под 700 кВтч в месяц -------------------- |
||
|
|||
27.7.2016, 14:35
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 20.1.2016 Пользователь №: 48019 |
В качестве измерительного прибора использую обычный мультиметр 266с, лампы накаливания 300 Вт и секундомер
Кто же мне даст право устанавливать ТТ в квартирном щите? Ни кто. Если возникнут подозрения или обнаружится "самоход" поменяю счетчик, но для начала вызову метрологов Сообщение отредактировал Neznayka33 - 27.7.2016, 14:42 |
|
|
Neznayka33 Доверять ли показаниям? 27.7.2016, 10:18
с2н5он Класс точности клещей? Поверка? 27.7.2016, 12:29
Null Цитата(Neznayka33 @ 27.7.2016, 11:18) . Ч... 27.7.2016, 14:49
Neznayka33 Цитата(Null @ 27.7.2016, 14:49) Может вы ... 27.7.2016, 14:53
Null В 10 раз, разве не круглая сумма? 27.7.2016, 14:58
Neznayka33 Цитата(Null @ 27.7.2016, 14:58) В 10 раз,... 27.7.2016, 15:06
Ixtim Клещами, лампочкой и секундомером счётчик проверят... 27.7.2016, 15:48
Сунцов Денис Цитата(Ixtim @ 27.7.2016, 15:48) Клещами,... 27.7.2016, 17:56
Ixtim Цитата(Сунцов Денис @ 27.7.2016, 17:56) Н... 27.7.2016, 18:20
Roman D Цитата(Ixtim @ 27.7.2016, 17:20) при допу... 28.7.2016, 1:40
Roman D Сталкивался со случаями, когда из-за сбоя внутренн... 27.7.2016, 16:12
ez81 Пригласите метрологов и сбытовиков и поверьте совм... 27.7.2016, 19:01
Ixtim Roman D,
ТС речь ведет о электронном счётчике, а ... 28.7.2016, 8:28
Roman D Цитата(Ixtim @ 28.7.2016, 8:28) Roman D, ... 28.7.2016, 10:19
Костян челябинский Ixtim, мне кажется, что это вы троллите. ТСу кажет... 28.7.2016, 10:19![]() ![]() ![]() |
|