Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Кабельная линия 0.4кВ на 750А? , Возможно ли использовать параллельное включение двух кабелей?

Михаил_Ekb
сообщение 11.1.2008, 13:06
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 10209



Кто нибудь сталкивался с задачей, выполнить кабельную линию от ДГУ и ТП до ВРУ здания длинной 100м. с током в каждой фазе 750А?
Думал выполнить линию из спаренных кабелей, но в тех надзоре забраковали.
Может кто-нибудь подскажет ссылку на нормативные документы или поделится опытом, как поступить в данной ситуации.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 12.1.2008, 22:58
Сообщение #2





Гости






Вам откровенно... мозг, кабели паралелятся и это стандартный вариант!!! На ТП (если это БКПТ) стандартные ячейки по 400А, если вам требуется 630А или 1000А на ТП, то соединяются две соседние ячейки, но кабельние линии идут от свих ячеек, т.е. получается паралелка, а на ВРУ (или другом приемном устройстве потребителя) две паралелки сажаються на вводную шину.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex524
сообщение 14.1.2008, 22:44
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 3.12.2007
Пользователь №: 9969



Цитата(Гость @ 12.1.2008, 22:58) *
Вам откровенно... мозг, кабели паралелятся и это стандартный вариант!!! На ТП (если это БКПТ) стандартные ячейки по 400А, если вам требуется 630А или 1000А на ТП, то соединяются две соседние ячейки, но кабельние линии идут от свих ячеек, т.е. получается паралелка, а на ВРУ (или другом приемном устройстве потребителя) две паралелки сажаються на вводную шину.

Полностью соледарен icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Михаил_Ekb   Кабельная линия 0.4кВ на 750А?   11.1.2008, 13:06
- - SergAn   У себя на работе прокладывали кабели в параллель и...   11.1.2008, 13:18
- - ZavGar   Цитата(Михаил_Ekb @ 11.1.2008, 13:06) вып...   11.1.2008, 13:26
- - Михаил_Ekb   Официального заключения еще не прислали. Но на вхо...   11.1.2008, 13:40
|- - mak   Цитата(Михаил_Ekb @ 11.1.2008, 13:40) Офи...   11.1.2008, 16:07
- - Гость   Вам откровенно... мозг, кабели паралелятся и это с...   12.1.2008, 22:58
|- - alex524   Цитата(Гость @ 12.1.2008, 22:58) Вам откр...   14.1.2008, 22:44
- - toyota604   Глупости какие. Есть ПУЭ. Токи бывают и поболее 75...   16.1.2008, 10:05
- - Vlad Mirus   Цитата(Михаил_Ekb @ 11.1.2008, 12:06) Кто...   17.1.2008, 22:14
|- - kraft   С таким подходом повреждение одной КЛ равносильно ...   18.1.2008, 22:05
|- - kraft   [ При мне успешно и надолго ложили в параллель 3 к...   22.1.2008, 22:02
|- - Д1111111111   Цитата(kraft @ 22.1.2008, 21:02) [ При мн...   31.1.2008, 19:43
- - Anatoli   Я был в Германии там все кабельные линии 10 кВ тол...   19.1.2008, 13:40
|- - mak   Цитата(Anatoli @ 19.1.2008, 13:40) Я был ...   19.1.2008, 23:42
- - CTALKEP   Михаил_Ekb Бабло хотят содрать, другой причины не ...   30.1.2008, 22:41
|- - kraft   Цитата(CTALKEP @ 30.1.2008, 21:41) Михаил...   1.2.2008, 21:20
|- - CTALKEP   Цитата(kraft @ 1.2.2008, 23:20) Про баб...   1.2.2008, 21:54
|- - mak   Цитата(CTALKEP @ 1.2.2008, 21:54) 2.1. Пр...   2.2.2008, 19:36
- - kraft   Цитата(Михаил_Ekb @ 11.1.2008, 12:06) Кто...   1.2.2008, 21:32
- - gomed12   Цитатат.к. кабель с меньшим сечением как обычно не...   2.2.2008, 15:05
- - scasi   лучше кидай парень отдельными жилами, это позволит...   5.2.2008, 14:08