Кабельная линия 0.4кВ на 750А? , Возможно ли использовать параллельное включение двух кабелей? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Кабельная линия 0.4кВ на 750А? , Возможно ли использовать параллельное включение двух кабелей? |
11.1.2008, 13:06
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.1.2008 Пользователь №: 10209 |
Кто нибудь сталкивался с задачей, выполнить кабельную линию от ДГУ и ТП до ВРУ здания длинной 100м. с током в каждой фазе 750А?
Думал выполнить линию из спаренных кабелей, но в тех надзоре забраковали. Может кто-нибудь подскажет ссылку на нормативные документы или поделится опытом, как поступить в данной ситуации. |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_* |
12.1.2008, 22:58
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Вам откровенно... мозг, кабели паралелятся и это стандартный вариант!!! На ТП (если это БКПТ) стандартные ячейки по 400А, если вам требуется 630А или 1000А на ТП, то соединяются две соседние ячейки, но кабельние линии идут от свих ячеек, т.е. получается паралелка, а на ВРУ (или другом приемном устройстве потребителя) две паралелки сажаються на вводную шину.
|
|
|
14.1.2008, 22:44
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 3.12.2007 Пользователь №: 9969 |
Вам откровенно... мозг, кабели паралелятся и это стандартный вариант!!! На ТП (если это БКПТ) стандартные ячейки по 400А, если вам требуется 630А или 1000А на ТП, то соединяются две соседние ячейки, но кабельние линии идут от свих ячеек, т.е. получается паралелка, а на ВРУ (или другом приемном устройстве потребителя) две паралелки сажаються на вводную шину. Полностью соледарен |
|
|
Михаил_Ekb Кабельная линия 0.4кВ на 750А? 11.1.2008, 13:06
SergAn У себя на работе прокладывали кабели в параллель и... 11.1.2008, 13:18
ZavGar Цитата(Михаил_Ekb @ 11.1.2008, 13:06) вып... 11.1.2008, 13:26
Михаил_Ekb Официального заключения еще не прислали. Но на вхо... 11.1.2008, 13:40
mak Цитата(Михаил_Ekb @ 11.1.2008, 13:40) Офи... 11.1.2008, 16:07
toyota604 Глупости какие. Есть ПУЭ. Токи бывают и поболее 75... 16.1.2008, 10:05
Vlad Mirus Цитата(Михаил_Ekb @ 11.1.2008, 12:06) Кто... 17.1.2008, 22:14
kraft С таким подходом повреждение одной КЛ равносильно ... 18.1.2008, 22:05
kraft [
При мне успешно и надолго ложили в параллель 3 к... 22.1.2008, 22:02
Д1111111111 Цитата(kraft @ 22.1.2008, 21:02) [
При мн... 31.1.2008, 19:43
Anatoli Я был в Германии там все кабельные линии 10 кВ тол... 19.1.2008, 13:40
mak Цитата(Anatoli @ 19.1.2008, 13:40) Я был ... 19.1.2008, 23:42
CTALKEP Михаил_Ekb
Бабло хотят содрать, другой причины не ... 30.1.2008, 22:41
kraft Цитата(CTALKEP @ 30.1.2008, 21:41) Михаил... 1.2.2008, 21:20
CTALKEP Цитата(kraft @ 1.2.2008, 23:20)
Про баб... 1.2.2008, 21:54
mak Цитата(CTALKEP @ 1.2.2008, 21:54) 2.1. Пр... 2.2.2008, 19:36
kraft Цитата(Михаил_Ekb @ 11.1.2008, 12:06) Кто... 1.2.2008, 21:32
gomed12 Цитатат.к. кабель с меньшим сечением как обычно не... 2.2.2008, 15:05
scasi лучше кидай парень отдельными жилами, это позволит... 5.2.2008, 14:08![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 19:47 |
|
|
|
|