Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

разные автоматы на разные жилы 1-го кабеля , Проблема с обоснованием запрета

Коляныч
сообщение 14.7.2016, 9:22
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Добрый день всем!
Товарищи, чайниковский вопрос из-за недостатка времени! помню что где-то есть в ПУЭ запрет использования разных силовых цепей в одном кабеле (проводов одного кабеля) при защите этих цепей разными автоматами. Вопрос не про использовании общего ноля, а именно про использование разных цепей (постоянное напряжение 220 В, 4 жилы, 2 автомата, каждый-двухполюсный для 2-х жил, отключаются независимо друг от друга).
Прошу тыкнуть. Или это не в ПУЭ?

Сообщение отредактировал Коляныч - 14.7.2016, 9:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
moshkarow
сообщение 15.7.2016, 8:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3290
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



все правильно


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2026, 12:48
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены