Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

разные автоматы на разные жилы 1-го кабеля , Проблема с обоснованием запрета

Коляныч
сообщение 14.7.2016, 9:22
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Добрый день всем!
Товарищи, чайниковский вопрос из-за недостатка времени! помню что где-то есть в ПУЭ запрет использования разных силовых цепей в одном кабеле (проводов одного кабеля) при защите этих цепей разными автоматами. Вопрос не про использовании общего ноля, а именно про использование разных цепей (постоянное напряжение 220 В, 4 жилы, 2 автомата, каждый-двухполюсный для 2-х жил, отключаются независимо друг от друга).
Прошу тыкнуть. Или это не в ПУЭ?

Сообщение отредактировал Коляныч - 14.7.2016, 9:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
FRAER
сообщение 15.7.2016, 8:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Коляныч, несколько цепей в одном кабеле можно, ГОСТ 50571.5.52-2011 п.521.7 вам показали. Но почему по 2 жилы на цепь? Где третья? Что с маркировкой жил?