![]() Разность нагрузки и напряжения, не получается наладить ПУ мельницы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Разность нагрузки и напряжения, не получается наладить ПУ мельницы |
Гость_Гость_Станислав_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
вот кто мне подскажет встала мельница думали полетел мотор, заменили, все равно срабатывает теплушка через некоторое время, пошли дальше -заменили теплушку, было заметно что грелся один контакт. запустили и опять такая же история. решили копать дальше, добрались до пускателей прозвонив диоды на них выявили часть пробитых, а один вообще отгорел. заменили все неисправные и опять промахнулись, найдя схему цепи увидели что пуск вентилятора производится через 2 пускателя, после запуска один отключался, а по факту срабатывал только один, маленько покумекав нашли откуда ноги растут было неисправно реле времени. Просидев пол дня в интернете я не смог найти такие релюшки и пришлось брать в руки паяльник и замыкать контакты что бы постоянно работали два пускателя. Производим запуск все пошло через 30 мин срабатывает защита уже на другой мотор. Набравшись терпения начали замерять напряжение по фазам в итоге фаза А 220В, фаза Б 230В, фаза С 250В. и очень сильно разнилась нагрузка по фазам при запуски по очередно каждого мотора, перебрались от пульта управления к вводному рубильнику такая же история, одна фаза грелась уже на вводе, добравшись до ТП результат был такой же. вызвав бригаду с сетей результата не дола, пороверив они выдали нам что ничего страшного все там нормально. в итоге мы в тупике мельницу так же выбивает
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Станислав_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Мельнице в августе будет 20 лет и не каких проблем в плане электрики небыло, как нибудь скину фото сборки и чертеж цепи управления. И с головой мы дружим, как и думали причина была в тп, после замены трансформатора все пошло. махинация с реле времени временная пока не найду такую же, либо ее аналог. Искать причину на самой мельнице просто уже было бессмысленно т.к. все что можно было и нельзя мы перебрали. Теперь все работает, уже два дня при полной нагрузки и не каких проблем.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Мельнице в августе будет 20 лет и не каких проблем в плане электрики небыло, как нибудь скину фото сборки и чертеж цепи управления. Ждем . все равно срабатывает теплушка Мельница считается как взрывоопасным помещением и по этому цепь управления была смонтирована низковольтная следовательно защита отрабатывала малейшие перепады и повышение температур. стоит понижающий тр- р на 24 или 110 вольт . и выпрямитель . Я теперь прошу заметить срабатывает тепловое реле ( или что там автор называет " теплушка " ) а не электронный блок защиты двигателя . Все равно я связи не вижу . между " цепь управления была смонтирована низковольтная " и " следовательно защита отрабатывала малейшие перепады и повышение температур " . Если в помещении жарко , то вводиться поправочный коэффициент для уставки теплового реле . Еще раз повторюсь - жду схему -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |