АЧР , Прошу помощи релейщиков |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
АЧР , Прошу помощи релейщиков |
11.1.2008, 22:45
Сообщение
#1
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 |
Доброго времени суток, коллеги.
Наткнулся сегодня на одну вещь над которой до сих пор не задумывался. На некотороых подстанциях получается такая ситуация: различные очереди АЧР имеют разные уставки по частоте, но одинаковые уставки по времени. Там, где уставка по частоте выше (спец. очередь) - отключается часть присоединений, где ниже (АЧР-1) - все. Загвоздка в следующем: все присоединения заведены под ЧАПВ. Но при работе спец. очереди АЧР ЧАПВ блокируется. Отсюда вопросы: 1. Будет ли работать спец.очередь при работе АЧР-1? 2. Если будут работать и АЧР-1 и спец.очередь, будет ли ЧАПВ на тех присоединениях которые заведены под спец.очередь. -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
|
|
![]() |
14.1.2008, 2:12
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.1.2008 Пользователь №: 10227 |
Я работаю в диспетчерской службе предприятия электросетей. И по работе приходится сталкиваться с АЧР и др. Сейчас точно не могу сказать, на работе сегодня посмотрю, но на спец очередь идет более высокая уставка по времени, чем на ступенчатую АЧР. При работе спец очереди частота длительно находится на уровне работы спец очереди, но недостаточном для работы АЧР-1. При ликвидации снижения частоты возможны кратковременные скачки частоты до номинала и, чтобы не дергать потребителя, ЧАПВ на спец очереди выведено.
По вопросам: 1. если частота по времени снизилась быстрее срабатывания спец очереди и сработала АЧР-1, АЧР-2..., то спец очередь блокируется и подпадает пот ступенчатую АЧР. 2. .... p.s. Более точнее узнаю на работе, вполне возможно я могу ошибаться!!! Если инртересует, могу дать таблицы с нашими очередями АЧР для сравнения. |
|
|
Игоррр АЧР 11.1.2008, 22:45
Лёха ЦитатаНо при работе спец. очереди АЧР ЧАПВ блокиру... 13.1.2008, 16:04
gomed12 Честно, не специалист по данному вопросу, в сетевы... 13.1.2008, 17:47
Игоррр gomed12, АЧР-1 уставка зависит от ступени АЧР-их 2... 13.1.2008, 20:57
Лёха ЦитатаПри ликвидации снижения частоты возможны кра... 14.1.2008, 11:04
Игоррр Выдержка времени спец.очереди у нас составляет 0,5... 14.1.2008, 21:07
Гость Дело в том, что спец. очередь действительно имеет ... 31.1.2008, 0:16
Игоррр О спец. очереди ничего не сказано в "Правила ... 1.2.2008, 22:39
Гость Цитата(Игоррр @ 1.2.2008, 22:39) О спец. ... 2.2.2008, 12:56
Гость [/url]Цитата(Игоррр @ 1.2.2008, 22:39) О ... 5.2.2008, 15:26
Гость Игоррр, насчет дополнительной частотной разгрузки... 2.2.2008, 14:02
Игоррр ЦитатаЕсть кроме графиков АЧР и ЧАПВ графики ГАО (... 3.2.2008, 23:13
Гость Если у нас тема про АЧР и всё что с ней связано, т... 5.2.2008, 0:49
Игоррр Цитатаа для чего служит ДУЧЧто такое ДУЧ, я не зна... 5.2.2008, 23:12
Гость Так и не дождался пока откроется русскоязычная вер... 7.2.2008, 23:02
Гость Цитата(Игоррр @ 5.2.2008, 23:12) На элект... 8.2.2008, 0:05
Гость Цитата(Игоррр @ 11.1.2008, 22:45) На неко... 7.2.2008, 23:33
Uran Есть форум релейщиков:http://rza.communityhost.ru,... 8.2.2008, 22:48
doro Упорно пытаюсь подключить к дискуссии своих коллег... 9.2.2008, 18:09
Гость СТАНДАРТ ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" ТЕХНИЧЕСКИЕ ПР... 10.2.2008, 13:06![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2025, 7:28 |
|
|
|
|