Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Вопрос по подстанции , Действия персонала

nopanicc
сообщение 28.6.2016, 13:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 28.6.2016
Пользователь №: 49511



Здравствуйте. Скажите пожалуйста действия персонала в двух случаях.
Допустим есть подстанция 110/10. 2 трансформатора, 4 секции шин. 4 ввода. С.Ш. секционированны. АВР есть. Ну получается 2 АВР и 2 СВ. Вот такой вопрос - если отключается аварийно одна из линий, то каковы действия персонала(если сработает АВР и если не сработает АВР). Опишите пожалуйста подробнее что нужно включить/отключить.

И второй вопрос - с этой пс уходит два фидера на другую пс и на второй пс отключается один из двух вводов. Какие тогда действия персонала. Что нужно осмотреть в первую очередь(ЗРУ где ввода, либо сразу на вторую пс идти) и что нужно вкл/откл в такой ситуации.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
moshkarow
сообщение 28.6.2016, 16:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3298
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



для начала нужна схема подстанции .
Если сработает АВР - замечательно . Пишем в журнал выпавшие блинкера (восстанавливаем блинкера ) , докладываем диспетчеру., начальнику подстанции
Если несработет АВР (если отключается аварийно одна из линий , я так понимаю 110 кВ ) - ждем распоряжения диспетчера
с этой пс уходит два фидера на другую пс и на второй пс отключается один из двух вводов -речь идет о 10кв , осмотреть в первую очередь ЩИТ управления ( наличие сигналов об аварии )
что нужно вкл/откл в такой ситуации. - доложить диспетчеру и ждать указаний
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост полностью


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 28.6.2016, 18:04
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3298
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849




для начала нужна схема подстанции .



Цитата(nopanicc @ 28.6.2016, 17:45) *
Вот отключилас линия 110,

идем на щит управления и смотрим из-за чего отключилась линия .
АПВ - неуспешное - почему .
Изучайте ПРАВИЛА технической эксплуатации электроустановок потребителей
Хотел написать разделы , а потом просто ИЗУЧАЙТЕ .Пол книги позвещено ответам на ваши вопросы.

Надо отключать элегазовый выкл. или нет? - Я не знаю . Где он ?
Хотя бы для того что бы его включить - его нужно осмотреть .


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 28.6.2016, 18:48
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(moshkarow @ 28.6.2016, 19:04) *
для начала нужна схема подстанции.

Для студента это очень сложно... icon_biggrin.gif Нужен короткий и лаконичный ответ для получения зачета icon_biggrin.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 12:43
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены