Доброго времени суток уважаемые профи своего дела!
Ребят подскажите пожалуйста правильность схемы. Что так а что не так. Я бакалавр на носу диплом 3 дня осталось, преподаватели относятся к нам как к врагам народа не хотят ничего пояснять просто посылают. Вот им платишь бабки... а они эх... Времени читать литературу тоже нет работа, семья... Короче я наверно отношусь к группе чайников, но литературу, видео и т. д. смотрел вникал ночами, поэтому прошу помощи здесь. В общем то суть такова, сегодня сидели с ребятами и обсуждали мой диплом. и вот в чем возникли вопросы! Зачем сверху нужна перемычка РРП? (я так понимаю это ремонтная перемычка) 1. Нужна ли вообще перемычка с РРП? 2. Сверху секционный выключатель СВ-1 находится во вкл. положении так и должно быть? 3. Не пойму как работает автоматическое повторно включение (АПВ), там же под СВ-1, так и должно быть? 4. секционные разъединители 1СР-110 и 2СР-110 находятся в отключенном состоянии или это их общее обозначение? 5. На трансформаторах силовых есть разрядники и ОПН'ы зачем тогда разрядники если есть ОПН'ы? Прошу ногами не пинать. Стремление есть... В голове каша. ссылки на схему ![]() Полная схема |
|
|
![]() |
21.6.2016, 23:21
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49459 |
Ну спасибо Вам огромное
ещё такой вопросик если я правильно понял, ТСН и ТН у меня тоже выкатные, я использую КРУ/TEL компании "Таврида Электрик" к примеру. Я не пойму как выбрать эти выкатные трансформаторы? я знаю по каким характеристикам, не понимаю как правильно задавать запрос, что почитать? где взять технические характеристики? пишу в поиске ТСН выкатной или ТН выкатной, но толковая информация отсутствует. Какой то КСО еще попадается сейчас почитаю что это значит. На схеме то они у меня выкатные, а комиссия вот спросит, а какой именно трансформатор ты выбрал? нужно чтоб он был встраиваемый в ячейку.? Подскажите пожалуйста? |
|
|
22.6.2016, 5:19
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1833 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
ещё такой вопросик если я правильно понял, ТСН и ТН у меня тоже выкатные, я использую КРУ/TEL компании "Таврида Электрик" к примеру. Я не пойму как выбрать эти выкатные трансформаторы? я знаю по каким характеристикам, не понимаю как правильно задавать запрос, что почитать? где взять технические характеристики? пишу в поиске ТСН выкатной или ТН выкатной, но толковая информация отсутствует. Какой то КСО еще попадается сейчас почитаю что это значит. На схеме то они у меня выкатные, а комиссия вот спросит, а какой именно трансформатор ты выбрал? нужно чтоб он был встраиваемый в ячейку.? Подскажите пожалуйста? По схеме 4ТН-10 и 3ТН-10 лишние, обычно по одному ТН на сеции, может у вас требования какие дополнительные к ТН? Технических характеристик оборудования много например или здесь, наберите каталог. |
|
|
Гость_Антон_* Проверьте правильность 20.6.2016, 19:39
Гость Цитата(Гость_Антон_* @ 20.6.2016, 19:39) ... 21.6.2016, 13:45
Pantryk Для меня 110ка это высокие материи. Но все же инте... 21.6.2016, 13:57
Antony41 спасибо за ответы
еще пару моментов
что за СР-10 в... 21.6.2016, 17:39
Сергей ДД Цитата(Гость_Антон_* @ 20.6.2016, 19:39) ... 21.6.2016, 20:53
Antony41 В общем защитил я диплом! всё хорошо! спас... 24.6.2016, 16:57
moshkarow Цитата(Antony41 @ 24.6.2016, 17:57) внизу... 24.6.2016, 17:11
Uran Цитата(moshkarow @ 24.6.2016, 18:11) для ... 24.6.2016, 22:10
FRAER Цитата(Antony41 @ 24.6.2016, 16:57) В общ... 27.6.2016, 7:16
Сергей ДД Цитата(Antony41 @ 24.6.2016, 16:57) Верхн... 27.6.2016, 10:05![]() ![]() ![]() |
|