Проверьте правильность , Реконструкция ПС 110/10

Гость_Гость_Антон_*_*
сообщение 20.6.2016, 19:39
Сообщение #1





Гости






Доброго времени суток уважаемые профи своего дела!
Ребят подскажите пожалуйста правильность схемы. Что так а что не так.
Я бакалавр на носу диплом 3 дня осталось, преподаватели относятся к нам как к врагам народа не хотят ничего пояснять просто посылают. Вот им платишь бабки... а они эх...
Времени читать литературу тоже нет работа, семья...
Короче я наверно отношусь к группе чайников, но литературу, видео и т. д. смотрел вникал ночами, поэтому прошу помощи здесь.

В общем то суть такова, сегодня сидели с ребятами и обсуждали мой диплом.
и вот в чем возникли вопросы! Зачем сверху нужна перемычка РРП? (я так понимаю это ремонтная перемычка)

1. Нужна ли вообще перемычка с РРП?
2. Сверху секционный выключатель СВ-1 находится во вкл. положении так и должно быть?
3. Не пойму как работает автоматическое повторно включение (АПВ), там же под СВ-1, так и должно быть?
4. секционные разъединители 1СР-110 и 2СР-110 находятся в отключенном состоянии или это их общее обозначение?
5. На трансформаторах силовых есть разрядники и ОПН'ы зачем тогда разрядники если есть ОПН'ы?
Прошу ногами не пинать. Стремление есть... В голове каша.
ссылки на схему

Полная схема
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Сергей ДД
сообщение 21.6.2016, 20:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1834
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Гость_Антон_* @ 20.6.2016, 19:39) *
Ребят подскажите пожалуйста правильность схемы. Что так а что не так.
Где взяли схему? По сути схема нормального режима, с нанесенным положением коммутационных аппаратов.
Цитата(Гость_Антон_* @ 20.6.2016, 19:39) *
Зачем сверху нужна перемычка РРП? (я так понимаю это ремонтная перемычка)
1. Нужна ли вообще перемычка с РРП?
2. Сверху секционный выключатель СВ-1 находится во вкл. положении так и должно быть?

Схема типовая, перемычка нужна для вывода в ремонт СВ-1, без нарушения "транзита" через секции, если он есть.
Режим СВ-1, его положение, задается режимом работы сети.
Цитата(Гость_Антон_* @ 20.6.2016, 19:39) *
3. Не пойму как работает автоматическое повторно включение (АПВ), там же под СВ-1, так и должно быть?
АПВ есть, режим работы прописан снизу, по буковкам расшифровывать не буду, в разных сетях могут быть разные сокращения.
Цитата(Гость_Антон_* @ 20.6.2016, 19:39) *
4. секционные разъединители 1СР-110 и 2СР-110 находятся в отключенном состоянии или это их общее обозначение?
1СР-110 СВ и 2СР-110 СВ во включенном положении-это нормально. 1РРП-110 откл, 2РРП-110 вкл- задается нормальным режимом.
Цитата(Гость_Антон_* @ 20.6.2016, 19:39) *
5. На трансформаторах силовых есть разрядники и ОПН'ы зачем тогда разрядники если есть ОПН'ы?

ОПН стоят каждый в своем месте(110 и 10) для защиты от коммутационных и грозовых перенапряжений на вводах трансф, . Разрядник защищает вывод нейтрали трансформатора(ЗОН-110).

Напряжение на нейтрали при неполнофазном режиме смещается, неполнофазный режим может возникать при аварийных режимах работы сети, при отключениях самого трансформатора, положение ЗОН-110 задается по току замыкания сети. Нейтраль Защищается разрядником.

Цитата(Antony41 @ 21.6.2016, 17:39) *
что за СР-10 внизу где секционник? если правильно смотрел, то по обозначению это коммутационная перемычка.
1. Зачем она там нужна? и почему обозначается СР (секционный разъединитель?) icon_neutral.gif
Это выкатная тележка или секционный разъединитель, нужна для вывода секции и СВ-10 в ремонт, по условиям безопасности при подготовке рабочего места, видимый разрыв.
Цитата(Antony41 @ 21.6.2016, 17:39) *
2. Почему верхний секционник должен быть включен? ведь произойдет КЗ между линиями или они сфазированы или что?

Есть схемы ПС и без секционника, необходимость определяется конфигурацией схемы сети.
Цитата(Antony41 @ 21.6.2016, 17:39) *
3. Есть еще одна схема та же самая, но на ней разъединители обозначены по другому. Если смотреть из верхней схемы, то там видно, что некоторые во включенном положении, а тут все в отключенном? или это общее обозначение разъединителей на схеме? или всё же некоторые нужно поменять на включенные?

Первая схема нормального режима, вторая однолинейная на ней положения коммутационных аппаратов не задаются.

Цитата(Pantryk @ 21.6.2016, 13:57) *
Но все же интересно для чего нужна та перемычка с РРП?

Однолинейная схема не полная, нет трансформаторов тока, типов установленного оборудования. Перемычка нужна например для увеличения пропускной способности линии, если ТТока маленькие, для вывода в ремонт СВ-110,для отключения все ПС от сети не нарушая транзит, ну и подобные мероприятия.

Кстати один ТТ-110 в линии есть, но он установлен в самой линии, что бывает при реконструкции, если места не хватило или для учета. Обычно он ставится на ПС в ячейке выключателя, здесь например в ячейке СВ-110.

Цитата(Гость_Антон_* @ 20.6.2016, 19:39) *
Я бакалавр на носу диплом 3 дня осталось, преподаватели относятся к нам как к врагам народа не хотят ничего пояснять просто посылают. Вот им платишь бабки... а они эх...
Времени читать литературу тоже нет работа, семья...

Платное обучение icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif , работа не по специальности. icon_sad.gif
Преподы то же разные бывают, одни объясняют мозг сломаешь, а другие все понятно. Устроишься на работу разберешься, если захочешь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 2:08
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены