Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Врезка 4-жилки в 5-жилку , 10-этажка. 5-жильный стояк выгорел на 6-м этаже. Можно ли временно вре

Гость_АлексО_*
сообщение 30.5.2016, 0:14
Сообщение #1





Гости






10-этажка. 5-жильный стояк выгорел на 6-м этаже. Можно ли временно врезать 4-хжильный кабель?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 1.6.2016, 10:45
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
В это время в 1...n квартир включили плиту

Или холодильник запускаться начал. Тогда проблемы наступают у всех сразу тех, кто на двух других фазах. Врядли можно синхронно включить две плиты на двух разных фазах, чтоб проблемы были только у одной фазы. Но даже если и так на этой фазе же не одна квартира. Так что вариант с проблемами только у одного при отсутствии нуля может быть только при стечении сразу нескольких маловероятных обстоятельств. Вы всегда вытягиваете телек из розетки? Даже если дома никого не было, то много техники, которая подключена.

Сообщение отредактировал Pantryk - 1.6.2016, 10:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- АлексО   Врезка 4-жилки в 5-жилку   30.5.2016, 0:14
- - Sinus   Если система TN-C-S, TN-S то нельзя.   30.5.2016, 1:01
- - savelij®   Нет. И нет ничего постояннее, чем временно. ЗЫ. А...   30.5.2016, 1:08
|- - АлексО   Цитата(savelij® @ 30.5.2016, 1:08) Нет. И...   30.5.2016, 7:25
|- - Костян челябинский   Цитата(АлексО @ 30.5.2016, 9:25) Искал ка...   30.5.2016, 9:08
|- - Nail   Цитата(АлексО @ 30.5.2016, 8:25) Ко мне о...   30.5.2016, 12:18
||- - Гость   Цитата(Nail @ 30.5.2016, 12:18) Нормативн...   30.5.2016, 12:43
|- - Олега   Цитата(АлексО @ 30.5.2016, 7:25) 1. Ко мн...   30.5.2016, 12:38
|- - Гость   Цитата(Олега @ 30.5.2016, 12:38) 1. Вы пр...   30.5.2016, 13:07
|- - Олега   Цитата(Гость @ 30.5.2016, 13:07) 3. Празд...   30.5.2016, 13:13
- - Sinus   Чаще всего в трехфазных системах страдает оборудов...   30.5.2016, 8:23
- - Pantryk   Если совсем приперло, то временно можно подключить...   30.5.2016, 8:57
|- - Гость   Цитата(Pantryk @ 30.5.2016, 8:57) Если со...   30.5.2016, 9:22
|- - Костян челябинский   Цитата(Гость @ 30.5.2016, 11:22) Сейчас н...   30.5.2016, 9:38
- - Гость   Цитата(Костян челябинский @ 30.5.2016, 9...   30.5.2016, 10:42
- - Олега   В пятипроводном стояке отсутствует PEN-проводник. ...   30.5.2016, 11:12
- - Гость   Никто N не превращал в РЕN. Просто на сутки было п...   30.5.2016, 11:31
- - 17   Если дом относительно не старый, то может там идет...   30.5.2016, 12:19
- - Aleksandrspb   Так а причина то погоревшего оборудования- отгорел...   31.5.2016, 8:18
|- - Гость   Цитата(Aleksandrspb @ 31.5.2016, 8:06) Та...   31.5.2016, 8:49
|- - Aleksandrspb   Извиняюсь- задал вопрос и пропал... quote name=...   7.6.2016, 21:18
- - Pantryk   2. Если нуля нет, то нагрузка не может в одних ква...   31.5.2016, 8:59
|- - gomed12   Цитата(Pantryk @ 31.5.2016, 8:59) 2. Если...   31.5.2016, 9:22
||- - Гость   Цитата(gomed12 @ 31.5.2016, 9:22) 1. Встр...   1.6.2016, 9:01
|- - Гость   Цитата(Pantryk @ 31.5.2016, 8:59) 2. Если...   1.6.2016, 0:50
|- - Олега   Цитата(Гость @ 1.6.2016, 0:50) Если нет н...   1.6.2016, 8:19
|- - Гость   Цитата(Олега @ 1.6.2016, 8:19) Когда кого...   1.6.2016, 8:54
- - Pantryk   ЦитатаВ это время в 1...n квартир включили плиту И...   1.6.2016, 10:45
- - Олега   Телеки, зарядки для мобилы, часы.. это ни о чем в ...   1.6.2016, 14:21
- - Pantryk   Цитатаэто ни о чем в сравнении с парой ТЭНов или р...   1.6.2016, 14:52