![]() Врезка 4-жилки в 5-жилку , 10-этажка. 5-жильный стояк выгорел на 6-м этаже. Можно ли временно вре |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Врезка 4-жилки в 5-жилку , 10-этажка. 5-жильный стояк выгорел на 6-м этаже. Можно ли временно вре |
Гость_АлексО_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
10-этажка. 5-жильный стояк выгорел на 6-м этаже. Можно ли временно врезать 4-хжильный кабель?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
2. Если нуля нет, то нагрузка не может в одних квартирах равномерно распределиться, а в других неравномерно.
3. Если бы поменяли местами N и PE на 7, то после подключения того, как говорит аварийка погорело бы не только в 1 квартире. Так а обследование щитка той квартиры, что сгорела, ничего не дала? |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
2. Если нуля нет, то нагрузка не может в одних квартирах равномерно распределиться, а в других неравномерно. 3. Если бы поменяли местами N и PE на 7, то после подключения того, как говорит аварийка погорело бы не только в 1 квартире. Так а обследование щитка той квартиры, что сгорела, ничего не дала? 2. Если нет нуля, в 5 однофазных квартирах может не наступить критического перекоса. Были праздники - наверняка не все были дома. 3. В щитке пострадавшей квартиры всё хорошо, а вот на этажном щитке N и РЕ ввода могли быть перепутаны (как утверждает аварийка). В этажных щитках ещё есть ошибочная жёлто-зелёная маркировка напротив шинки N (шинка N на изоляторе, а РЕ напрямую к щитку прикручена) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17966 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Если нет нуля, в 5 однофазных квартирах может не наступить критического перекоса. Были праздники - наверняка не все были дома. Когда кого-то нет дома - нагрузка минимальная (а по какой-то фазе и вовсе может не быть). В это время в 1...n квартир включили плиту. Так что вполне вероятный вариант. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2025, 9:06 |
|
![]() |