Врезка 4-жилки в 5-жилку , 10-этажка. 5-жильный стояк выгорел на 6-м этаже. Можно ли временно вре |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Врезка 4-жилки в 5-жилку , 10-этажка. 5-жильный стояк выгорел на 6-м этаже. Можно ли временно вре |
| Гость_АлексО_* |
30.5.2016, 0:14
Сообщение
#1
|
|
Гости |
10-этажка. 5-жильный стояк выгорел на 6-м этаже. Можно ли временно врезать 4-хжильный кабель?
|
|
|
![]() |
30.5.2016, 1:08
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Нет.
И нет ничего постояннее, чем временно. ЗЫ. А профессионалу трудно найти пятый проводник?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
| Гость_АлексО_* |
30.5.2016, 7:25
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Нет. И нет ничего постояннее, чем временно. ЗЫ. А профессионалу трудно найти пятый проводник?... Ко мне обратились разрешить спор. Стояк выгорел в праздники. Нашли контору, которая взялась устранить аварию, но у неё был только кусок 4-хжилки. Все квартиры 1-фазные, но одна квартира сделала 3-хфазку и, похоже без ведома ТСЖ. В этой квартире сгорело оборудование. Квартира обвиняет ТСЖ в неправильном подключении N, а ТСЖ квартиру в том, что у неё были перепутаны N и РЕ. Сейчас всё подключено нормально. Кто до этого ошибся - непонятно. Искал какой-нибудь пункт о возможности-невозможности временного разрыва РЕ - не нашёл. |
|
|
30.5.2016, 12:18
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Ко мне обратились разрешить спор. Стояк выгорел в праздники. Нашли контору, которая взялась устранить аварию, но у неё был только кусок 4-хжилки. Все квартиры 1-фазные, но одна квартира сделала 3-хфазку и, похоже без ведома ТСЖ. В этой квартире сгорело оборудование. Квартира обвиняет ТСЖ в неправильном подключении N, а ТСЖ квартиру в том, что у неё были перепутаны N и РЕ. Сейчас всё подключено нормально. Кто до этого ошибся - непонятно. Искал какой-нибудь пункт о возможности-невозможности временного разрыва РЕ - не нашёл. Нормативный документ вы на эту тему не найдете, существует только логика (обученость). В вашем случае при обрыве (разрыве РЕ) и если его перепутали с Н, то рассматриваем трехфазные цепи при обрыве РЕН, из этого видно, что однофазные потребители (некоторые (в той квартире которая трехфазная, и в которой перепутали Н с РЕ)) будут подключены к повышеному напряжению. Еще возникает вопрос: почему выгорел кабель (вывод: аппарат защиты (автомат, предохранитель), защищающий его не соответствует) -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
| Гость_Гость_* |
30.5.2016, 12:43
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Нормативный документ вы на эту тему не найдете, существует только логика (обученость). В вашем случае при обрыве (разрыве РЕ) и если его перепутали с Н, то рассматриваем трехфазные цепи при обрыве РЕН, из этого видно, что однофазные потребители (некоторые (в той квартире которая трехфазная, и в которой перепутали Н с РЕ)) будут подключены к повышеному напряжению. Еще возникает вопрос: почему выгорел кабель (вывод: аппарат защиты (автомат, предохранитель), защищающий его не соответствует) Почему выгорел кабель? Возгорание в счётчик 6 этажа, потом переметнулось на стояк. Всё потушили на 6-м этаже, поставили перемычку, а потом пострадала квартира на 8 этаже. |
|
|
АлексО Врезка 4-жилки в 5-жилку 30.5.2016, 0:14
Sinus Если система TN-C-S, TN-S то нельзя. 30.5.2016, 1:01
Костян челябинский Цитата(АлексО @ 30.5.2016, 9:25) Искал ка... 30.5.2016, 9:08
Олега Цитата(АлексО @ 30.5.2016, 7:25) 1. Ко мн... 30.5.2016, 12:38
Гость Цитата(Олега @ 30.5.2016, 12:38) 1. Вы пр... 30.5.2016, 13:07
Олега Цитата(Гость @ 30.5.2016, 13:07) 3. Празд... 30.5.2016, 13:13
Sinus Чаще всего в трехфазных системах страдает оборудов... 30.5.2016, 8:23
Pantryk Если совсем приперло, то временно можно подключить... 30.5.2016, 8:57
Гость Цитата(Pantryk @ 30.5.2016, 8:57) Если со... 30.5.2016, 9:22
Костян челябинский Цитата(Гость @ 30.5.2016, 11:22) Сейчас н... 30.5.2016, 9:38
Гость Цитата(Костян челябинский @ 30.5.2016, 9... 30.5.2016, 10:42
Олега В пятипроводном стояке отсутствует PEN-проводник. ... 30.5.2016, 11:12
Гость Никто N не превращал в РЕN. Просто на сутки было п... 30.5.2016, 11:31
17 Если дом относительно не старый, то может там идет... 30.5.2016, 12:19
Aleksandrspb Так а причина то погоревшего оборудования- отгорел... 31.5.2016, 8:18
Гость Цитата(Aleksandrspb @ 31.5.2016, 8:06) Та... 31.5.2016, 8:49
Aleksandrspb Извиняюсь- задал вопрос и пропал...
quote name=... 7.6.2016, 21:18
Pantryk 2. Если нуля нет, то нагрузка не может в одних ква... 31.5.2016, 8:59
gomed12 Цитата(Pantryk @ 31.5.2016, 8:59) 2. Если... 31.5.2016, 9:22

Гость Цитата(gomed12 @ 31.5.2016, 9:22) 1. Встр... 1.6.2016, 9:01
Гость Цитата(Pantryk @ 31.5.2016, 8:59) 2. Если... 1.6.2016, 0:50
Олега Цитата(Гость @ 1.6.2016, 0:50) Если нет н... 1.6.2016, 8:19
Гость Цитата(Олега @ 1.6.2016, 8:19) Когда кого... 1.6.2016, 8:54
Pantryk ЦитатаВ это время в 1...n квартир включили плиту
И... 1.6.2016, 10:45
Олега Телеки, зарядки для мобилы, часы.. это ни о чем в ... 1.6.2016, 14:21
Pantryk Цитатаэто ни о чем в сравнении с парой ТЭНов или р... 1.6.2016, 14:52![]() ![]() ![]() |
|