Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Врезка 4-жилки в 5-жилку , 10-этажка. 5-жильный стояк выгорел на 6-м этаже. Можно ли временно вре

Гость_АлексО_*
сообщение 30.5.2016, 0:14
Сообщение #1





Гости






10-этажка. 5-жильный стояк выгорел на 6-м этаже. Можно ли временно врезать 4-хжильный кабель?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 30.5.2016, 8:57
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Если совсем приперло, то временно можно подключить 4-жильным за счет отсутствия 1 фазы, раскидав квартиры по 2, а не по 3 фазам. Но если не восстановить 5 проводов, то еще что-нибудь сгорит и можно писать, что ремонт был произведен не должным образом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.5.2016, 9:22
Сообщение #3





Гости






Цитата(Pantryk @ 30.5.2016, 8:57) *
Если совсем приперло, то временно можно подключить 4-жильным за счет отсутствия 1 фазы, раскидав квартиры по 2, а не по 3 фазам. Но если не восстановить 5 проводов, то еще что-нибудь сгорит и можно писать, что ремонт был произведен не должным образом.

Это понятно. Но дело уже в прошлом. С точки зрения аварийной бригады - при правильном подключении 4-хжилки - теряется только электробезопасность, а электроснабжение потребителей остается в норме. Хотели как лучше - дать людям свет на сутки раньше (хрен с ней с этой электробезопасностью на сутки)
Сейчас нужен какой-нибудь умный пунктик запрещающий или разрешающий временное питание 4-хжилкой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 30.5.2016, 9:38
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9301
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Гость @ 30.5.2016, 11:22) *
Сейчас нужен какой-нибудь умный пунктик запрещающий или разрешающий временное питание 4-хжилкой.

Еще раз: НЕТ ТАКОГО. Запрет в неявном виде - это то, что ЭУ должна соответствовать проекту и схеме, подписанной ОЭХ. А если в схеме и в проекте пять жил - то ни о каких четырех не должно идти речи. А разрешения не может быть потому, что ни кто вам не разрешит ухудшать электробезопасность. Даже временно. И аварийке везет, что никто не пострадал от удара током. Тогда бы поиском пунктов занимались не вы, а следователи прокуратуры и СК.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- АлексО   Врезка 4-жилки в 5-жилку   30.5.2016, 0:14
- - Sinus   Если система TN-C-S, TN-S то нельзя.   30.5.2016, 1:01
- - savelij®   Нет. И нет ничего постояннее, чем временно. ЗЫ. А...   30.5.2016, 1:08
|- - АлексО   Цитата(savelij® @ 30.5.2016, 1:08) Нет. И...   30.5.2016, 7:25
|- - Костян челябинский   Цитата(АлексО @ 30.5.2016, 9:25) Искал ка...   30.5.2016, 9:08
|- - Nail   Цитата(АлексО @ 30.5.2016, 8:25) Ко мне о...   30.5.2016, 12:18
||- - Гость   Цитата(Nail @ 30.5.2016, 12:18) Нормативн...   30.5.2016, 12:43
|- - Олега   Цитата(АлексО @ 30.5.2016, 7:25) 1. Ко мн...   30.5.2016, 12:38
|- - Гость   Цитата(Олега @ 30.5.2016, 12:38) 1. Вы пр...   30.5.2016, 13:07
|- - Олега   Цитата(Гость @ 30.5.2016, 13:07) 3. Празд...   30.5.2016, 13:13
- - Sinus   Чаще всего в трехфазных системах страдает оборудов...   30.5.2016, 8:23
- - Pantryk   Если совсем приперло, то временно можно подключить...   30.5.2016, 8:57
|- - Гость   Цитата(Pantryk @ 30.5.2016, 8:57) Если со...   30.5.2016, 9:22
|- - Костян челябинский   Цитата(Гость @ 30.5.2016, 11:22) Сейчас н...   30.5.2016, 9:38
- - Гость   Цитата(Костян челябинский @ 30.5.2016, 9...   30.5.2016, 10:42
- - Олега   В пятипроводном стояке отсутствует PEN-проводник. ...   30.5.2016, 11:12
- - Гость   Никто N не превращал в РЕN. Просто на сутки было п...   30.5.2016, 11:31
- - 17   Если дом относительно не старый, то может там идет...   30.5.2016, 12:19
- - Aleksandrspb   Так а причина то погоревшего оборудования- отгорел...   31.5.2016, 8:18
|- - Гость   Цитата(Aleksandrspb @ 31.5.2016, 8:06) Та...   31.5.2016, 8:49
|- - Aleksandrspb   Извиняюсь- задал вопрос и пропал... quote name=...   7.6.2016, 21:18
- - Pantryk   2. Если нуля нет, то нагрузка не может в одних ква...   31.5.2016, 8:59
|- - gomed12   Цитата(Pantryk @ 31.5.2016, 8:59) 2. Если...   31.5.2016, 9:22
||- - Гость   Цитата(gomed12 @ 31.5.2016, 9:22) 1. Встр...   1.6.2016, 9:01
|- - Гость   Цитата(Pantryk @ 31.5.2016, 8:59) 2. Если...   1.6.2016, 0:50
|- - Олега   Цитата(Гость @ 1.6.2016, 0:50) Если нет н...   1.6.2016, 8:19
|- - Гость   Цитата(Олега @ 1.6.2016, 8:19) Когда кого...   1.6.2016, 8:54
- - Pantryk   ЦитатаВ это время в 1...n квартир включили плиту И...   1.6.2016, 10:45
- - Олега   Телеки, зарядки для мобилы, часы.. это ни о чем в ...   1.6.2016, 14:21
- - Pantryk   Цитатаэто ни о чем в сравнении с парой ТЭНов или р...   1.6.2016, 14:52


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему