Задача: Построение ГРЩ со схемой особой категории надежности электроснабжения (электроприемники 1 категории пожаро-охранные системы, дымоудаление, эвакуационное освещение и т.п.).Схема состоит из 2 трансформаторов и дизель генератора. В нормальном режиме схема работает нормально, но в режие пожара (в случае отказа одного из тр-в) существует опасность отказа дизель генератора включаться на полную мощность. Посоветуйте схему для нормального функционирования дизель генератора
|
|
|
![]() |
9.1.2008, 12:19
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 |
Дизель генераторы обычно ставят только на потребители I категории.
Если необходима работа всего объекта по I категории, то чаще всего применяют схему с отключением при аварии второстепенных нагрузок. |
|
|
9.1.2008, 13:38
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 26.12.2007 Пользователь №: 10137 |
[quote name='Dima2007' date='9.1.2008, 12:19' post='43001']
Дизель генераторы обычно ставят только на потребители I категории. Если необходима работа всего объекта по I категории, то чаще всего применяют схему с отключением при аварии второстепенных нагрузок. [/quote Мощность эл. приемников особой группы равна примерно 1000кВА мощность дизель генератора=1250кВА. Мощность насосной пожаротушения (единовременная нагрузка) около 550кВА, систем противодымной защиты 300кВА. Согласно ТУ все перечисленные эл. приемники относятся к особой группе. |
|
|
EMCO Электроснабжение общественных зданий 27.12.2007, 0:11
Dima2007 А почему "существует опасность отказа дизель ... 28.12.2007, 15:41
EMCO Да все верно схема АВР работает именно так, номина... 7.1.2008, 22:33
Dima2007 Ступенчатое включение в данном случае не пройдет..... 9.1.2008, 14:37
EMCO Цитата(Dima2007 @ 9.1.2008, 14:37) Ступен... 10.1.2008, 19:43
gomed12 Реализовать особую категорию ЭС не удастся, если о... 11.1.2008, 11:09
EMCO Цитата(gomed12 @ 11.1.2008, 11:09) Реализ... 11.1.2008, 18:25
Virgo Цитата(EMCO @ 11.1.2008, 15:25) C трансфо... 14.1.2008, 16:09
EMCO Цитата(Virgo @ 14.1.2008, 16:09) проблема... 3.2.2008, 2:53
birefff Как в итоге решили роблему?
Каковы результаты? 7.2.2008, 12:11
EMCO Как в итоге решили роблему?
Каковы результаты?
П... 26.2.2008, 1:09
ToXa А возможно этого избежать если брать дизель-генера... 12.2.2008, 13:10![]() ![]() ![]() |
|