Нагрев проводников при протекании по ним токов К.З. , Нагрев сборных шин генераторного напряжения током к.з. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нагрев проводников при протекании по ним токов К.З. , Нагрев сборных шин генераторного напряжения током к.з. |
18.5.2016, 11:09
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 18.5.2016 Пользователь №: 49210 |
Доброго времени суток, форумчане. В данный момент пишу диплом на тему "Электрическая часть ГЭС". Помимо основной части имеется дополнительное задание: "Термическое воздействие токов К.З. на проводники". Для решения задачи использую Matlab. Смоделировал процесс к.з., получив значения токов. Далее по уравнению
рассчитываю нагрев шины. Все бы ничего, но смущает такой факт, что при нормальном режиме работы (Iнагр=8 кА) температура шины по расчету составляет 67.3 С, а при 3-хфазном К.З. (Iкз=61.37 кА) подымается лишь до 75 С. Что касаемо шин, рассматриваю шины коробчатого сечения алюминиевые 2х(200х90х10). Площадь поперечного сечения (на 2 шины) 6870*10^-3 [м^2], длина 2 [м], площадь поверхности охлаждения F=2.96 [м^2], коэффициент теплоотдачи К принял равным 25 [Вт/м^2*C]. Может быть кто-то подскажет, вероятность правильности данных расчетов. По необходимости могу предоставить исходные файлы программы в Matlab. Кривые нагрева по фазам прилагаю. Заранее благодарен! |
|
|
![]() |
20.5.2016, 6:57
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 18.5.2016 Пользователь №: 49210 |
Pantryk, а не 11.3 кА? Действующий 8 кА, а мгновенный 5.66?)
По поводу литературы боюсь не смогу Вам ничем помочь. У нас все же больше учебное проектирование, литература ограничена методическими пособиями, справочниками (Файбисович, Неклепаев). Вот список литературы, используемой мной при написании работы, может что-то для себя найдете) CПИCОК ИCПОЛЬЗОВАННЫХ ИCТОЧНИКОВ 1. Неклепаев Б.Н., Крючков И.П.. Электричеcкая чаcть электричеcких cтанций и подcтанций: Cправочные материалы для курcового и дипломного проектирования. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 608 c. 2. Файбиcович Д.Л., Карапетян И.Г., Шапиро И.М. Cправочник по проектированию электричеcких cетей. – 3-е изд. – М.: ЭНАC, 2009. – 392 c. 3. Околович М.Н. Проектирование электричеcких cтанций: Учебник для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1982. – 400c. 4. Электромагнитные переходные процеccы в электричеcких cиcтемах: cб. Задач / Е.П. Гуcев, А.П. Долгов, Л.И. Пушкарева, А.В. Коновалов, В.М. Чебан, Э.М. Чекмазов; Под Ред. В.М. Чебана. – Новоcибирcк: Изд-Во НГТУ, 2007. – 123 C. 5. Ульянов C.А. Электромагнитные переходные процеccы в электричеcких cиcтемах. Учебник для электротехничеcких и энергетичеcких вузов и факультетов. – М.: Энергия, 1970. – 520 c. 6. Ключенович В.И. Выключатели переменного тока выcокого напряжения: Рекомендации по выбору и cправочные данные. №2839. – Новоcибирcк: Изд-во НГТУ, 2004. 7. Ключенович В.И. Разработка принципиальной cхемы ТЭC и выбор электрооборудования: Метод. указания к курcовому проектированию. № 1982. – Новоcибирcк: НГТУ, 2000. 8. Рожкова Л.Н., Козулин Д.Е. Электричеcкие cтанции и подcтанции. – М.: Энергоатомиздат, 1987. 9. Глазырин В.Е. Раcчет уcтавок микропроцеccорной релейной защиты блока генератор-транcформатор : учеб. поcобие / В.Е. Глазырин, А.И. Шалин. – Новоcибирcк: Изд-во НГТУ, 2009. –130 c. 10. Купарев М.А. Автоматика электричеcких cтанций. Методичеcкие указания к выполнению раcчетно-графичеcкого задания для cтудентов вcех форм обучения по программе магиcтерcкой подготовки «Электроуcтановки электричеcких cтанций и подcтанций». – Новоcибирcк: НГТУ, 2014. – 33 c. 11. Гук Ю.Б., Кантан В.В., Петрова C.C. Проектирование электричеcкой чаcти cтанций и подcтанций: Учеб. Поcобие для вузов/ Ю.Б. Гук, В.В. Кантан, C.C.Петрова. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. Отд-ние, 1985. – 312 c., ил. 12. Правила устройства электроустановок (ПУЭ), изд. 7, 2001 - 2004 г.г. |
|
|
Heat20 Нагрев проводников при протекании по ним токов К.З. 18.5.2016, 11:09
moshkarow время действия тока КЗ ? 18.5.2016, 11:32
Heat20 moshkarow, брал для кз на генераторном напряжении ... 18.5.2016, 11:35
Pantryk Расшифруйте, пожалуйста, все буквы в формуле.
И л... 18.5.2016, 11:52
Heat20 Pantryk,
I – действующее значение тока, проходяще... 18.5.2016, 11:59
Pantryk Ну фомула вроде нормальная. При решении температур... 18.5.2016, 13:07
Heat20 Pantryk, Прошу прощения, не ту версию кода открыл,... 18.5.2016, 13:31
Pantryk Нененене ... так нельзя. Оо это у вас температура ... 18.5.2016, 14:49
Heat20 Pantryk, Что-то не бьется при таком варианте, что ... 18.5.2016, 15:36
Pantryk сечение 6870*10^-6 м кв умножить на 1 м это в куба... 18.5.2016, 16:01
Heat20 Pantryk, Если так считать массу шины, то это еще б... 18.5.2016, 16:18
Pantryk Почему ток увеличивается от 0, а не от действующег... 18.5.2016, 16:29
Heat20 Pantryk, ну видимо модель короткого замыкания так ... 18.5.2016, 16:33
Pantryk Это когда вы считаете переходной процесс в предела... 18.5.2016, 17:48
Heat20 Pantryk, Думаю нет смысла на столько досконально р... 18.5.2016, 18:20
Pantryk Так вроде все логично. А с каким шагом интегрируют... 18.5.2016, 19:51
Heat20 Pantryk, Интегрировались уравнения со стандартным ... 19.5.2016, 14:33
Pantryk Порядок по крайней мере такой. А какой при таком ш... 19.5.2016, 15:13
Pantryk Цитатаначальные токи при решении уравнения токов н... 19.5.2016, 17:26
Pantryk Цитатаа не 11.3 кА?
11.3 это модуль. Я отчего-то ... 20.5.2016, 12:32
Heat20 Pantryk, В любом случае многие моменты прояснились... 20.5.2016, 12:36
Pantryk Пожалуйста, заходите еще =) 20.5.2016, 20:10![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 3:39 |
|
|
|
|