Здравствуйте.
Подключаем стройплощадку.
Проект прилагается.
Прикрепленное изображение

рубильник вешается на опору а от него кабель в земле 2 метра (глубина 0,7 метров) в щит учета.
Щит вешается на 2 уголка 35*35*4 по 2,7 метра (примерно 1-1,3 метра в землю).
Вопрос:
1) Я так понимаю рубильник (ЯБПВУ) тоже необходимо заземлить. Можно ли его заземлить через нулевой проводник (подключить контакты нуля в корпусу) ?
2) планируемый контур заземление : арматура 12 мм 3 вертикальных по 3 метра на расстоянии 4 м в линию (по проекту); между собой и 1 уголком( стойкой ЩУ ) приварены арматурой 12 мм на глубине 0,5 метров; в ЩУ кабель медный 4мм через болт от уголка к ГЗШ. Можно ли?
3) ГЗШ и N в ЩУ объединил, так как не вижу смысла в отдельной шине на 1 контакт + в проекте написано: шину PEN и N подготовить под пломбировку. Можно ли?
нужно ли заземлять браню кабеля и как лучше это сделать?
Не будет ли потом проблем после таких махинаций?

Сообщение отредактировал vladnew27 - 4.5.2016, 16:04
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
moshkarow
сообщение 4.5.2016, 16:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3298
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



- Чтобы не было 3,14здежу, делай все по чертежу!

Цитата(vladnew27 @ 4.5.2016, 16:34) *
Вопрос:
1) Я так понимаю рубильник (ЯБПВУ) тоже необходимо заземлить. Можно ли его заземлить через нулевой проводник (подключить контакты нуля в корпусу) ?
2) планируемый контур заземление : арматура 12 мм 3 вертикальных по 3 метра на расстоянии 4 м в линию (по проекту); между собой и 1 уголком( стойкой ЩУ ) приварены арматурой 12 мм на глубине 0,5 метров; в ЩУ кабель медный 4мм через болт от уголка к ГЗШ. Можно ли?
3) ГЗШ и N в ЩУ объединил, так как не вижу смысла в отдельной шине на 1 контакт + в проекте написано: шину PEN и N подготовить под пломбировку. Можно ли?

1) НЕТ . Вбейте кол и заземлите ЯБПВУ .
2 ) НЕТ . 16 мм2
3)ГЗШ и N в ЩУ объединил - можно



Сообщение отредактировал moshkarow - 4.5.2016, 16:31


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladnew27
сообщение 4.5.2016, 16:37
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 4.5.2016
Пользователь №: 49103



спасибо за ответ.
по 2) я так понял вопрос только в медном кабеле ( он должен быть сечением не меньше вводного кабеля), а по остальной конструкции все ок?
чертеж по сути я весь скинул, есть еще только план расположения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 21:37
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены