Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Спираль 2 кВт. Это точно2 кВт? , Изменение сопротивления при нагреве.

sergineus
сообщение 29.4.2016, 19:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 17.4.2016
Из: Донецк, ДНР, РФ
Пользователь №: 48979



Добрый день! Помогите мне разобраться в такой ситуации. Покупаю на рынке спираль из нихрома 2 кВт. Дома меряю сопротивление-25 Ом. Расчитываю мощность спирали по формуле квадрат напряжнния деленного на сопротивление. Получаю 220В*220В/25=1936Вт. Т.е. нам продали спираль мощность.1,9 кВт. Ладно, не будем мелочиться....
Хорошо, пытаемся расчитать потребляемый спиралью ток по закону Ома- отношение напряжения к сопротивлению: 220В/25Ом=8,8 А. Ожидаемый и потребляемый нашей спиралью ток должен быть 8,8 А. Подаем на спираль напряжение и измеряем ток. В течении 2 секунд ток опускается до 4 А. (Вероятно, что с нагреваением спирали и увеличивается сопроивление). При полном разогреве спирали ток постоянный и составляет 4А. Получается, мощность при работе спирали 4А*220В=880Вт.
И что же мы имеем? Холодная спираль имеет мощность 1,9кВт, а при работе, практически, 880Вт? А зачем нам "холодная" мощность??? Т.е. я купил вместо 2 кВт спираль 0,88кВт?
Как мне выйти с помощью этой спирали на нужную мне мощность 2 кВт? Диаметр спирали 0,7 мм. Допустимый ток до 6А, если не ошибаюсь. Отмотать? В этом случае какое сопротивление должна иметь холодная спираль?
Спасибо всем, кто прочел мое сообщение.


--------------------
С уважением ко всем, кто прочел данное сообщение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 1.5.2016, 12:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 1.5.2016, 3:02) *
.. оптимизировать процесс: сделать это быстрее, но ограничить скорость нагрева.

недопонял, в какую сторону оптимальнее оптимизировать. Это я просто так спросил. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sergineus   Спираль 2 кВт. Это точно2 кВт?   29.4.2016, 19:00
- - Null   Скачайте книгу: Дьяков ВИ - Типовые расчеты по эле...   29.4.2016, 19:42
- - sergineus   Спасибо! Но это не совсем то, что мне нужно......   29.4.2016, 20:06
- - Shura_with_KINEF   Всё зависит от теплоотвода и соответственно от тем...   29.4.2016, 23:08
- - Rezo   Цитата(sergineus)Т.е. я купил вместо 2 кВт спираль...   30.4.2016, 0:12
- - Roman D   ТКС нихромов (одного из) примерно 0,1*10-3. То ест...   30.4.2016, 1:08
- - sergineus   Спасибо всем, кто хочет мне помочь. Теперь вопрос...   30.4.2016, 4:59
- - Rezo   Цитата(Roman D)Мощность ТЭНа, как и лампочки, долж...   30.4.2016, 11:17
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 30.4.2016, 11:17) Не удачно...   30.4.2016, 13:01
- - sergineus   ЦитатаНе совсем понятно, что Вы хотите. Что такое ...   30.4.2016, 12:04
|- - haramamburu   Цитата(sergineus @ 30.4.2016, 12:04) Я хо...   30.4.2016, 12:29
- - Rezo   Цитата(Roman D)При чём тут цели? Ну как бы от ламп...   30.4.2016, 13:50
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 30.4.2016, 13:50) Ну как бы...   30.4.2016, 19:06
- - sergineus   Цитата(Rezo @ 30.4.2016, 13:50) Можете...   30.4.2016, 14:56
|- - Dimka1   Цитата(sergineus @ 30.4.2016, 15:56) Да в...   30.4.2016, 16:15
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Dimka1 @ 30.4.2016, 16:15) ... и о...   30.4.2016, 21:01
|- - Олега   Цитата(sergineus @ 30.4.2016, 14:56) Да в...   1.5.2016, 9:59
- - sergineus   Я эиот вопрос изучил. Расстрескивание изделий вызы...   30.4.2016, 21:27
|- - Гость сочувствующий   Цитата(sergineus @ 30.4.2016, 21:27) Я эи...   30.4.2016, 22:55
- - Rezo   Цитата(Roman D)Вы таки будете смеяться, но надпись...   30.4.2016, 22:41
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 30.4.2016, 21:41) Номинальн...   1.5.2016, 3:02
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Roman D @ 1.5.2016, 3:02) Вы стави...   1.5.2016, 10:04
|- - Roman D   Цитата(Гость сочувствующий @ 1.5.2016, 10...   1.5.2016, 10:21
- - sergineus   ЦитатаВот-вот, а чем вызывается "... быстрый ...   30.4.2016, 23:03
- - lanchakov   Roman D, посчитаю за предыдущего автора: Предполож...   1.5.2016, 10:51
- - Олега   Поближе к авторскому нихрому, табличка из ГОСТ   1.5.2016, 11:18
- - Roman D   lanchakov, Олега, спасибо. Мы видим, что нагревате...   1.5.2016, 11:36
|- - Shura_with_KINEF   Автор темы похоже так и не понял Цитата(Roman D ...   2.5.2016, 11:29
- - Олега   Цитата(Roman D @ 1.5.2016, 3:02) .. оптим...   1.5.2016, 12:12
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 1.5.2016, 12:12) недопонял...   1.5.2016, 13:44
- - sergineus   Более детально, от профессионала режимы обжига кер...   1.5.2016, 16:02
|- - Roman D   Цитата(sergineus @ 1.5.2016, 15:02) Более...   1.5.2016, 16:50
- - sergineus   Спасибо всем за желание мне помочь. Буду пробовать...   1.5.2016, 19:41
- - Rezo   Цитата(Shura_with_KINEF)Регуляторы модульные и про...   2.5.2016, 12:31