Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение счетчика Меркурий-230 art-03 cn

v-x-80
сообщение 3.4.2016, 8:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 3.4.2016
Пользователь №: 48860



Доброе утро! Подскажите правильность подключения счетчика Меркурий-230 art-03 cn, и почему надо все концы И1 трансформатора тока и выводы счетчика 1,3,5 или 2,4,6 соединять вместе и сажать на ноль.
или правильно будет не сажать на ноль?
возможно такие темы были и вопросы подымались, но у каждого есть свое мнение
хотелось услышать Ваше мнение и объяснение

Сообщение отредактировал v-x-80 - 3.4.2016, 11:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 21.4.2016, 23:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23302
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



абы темы не плодить
электронный счётчик с ТТ, на одном из ТТ поменяны И1 м И2 - как не отключая это определить? только ВАХ?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 22.4.2016, 14:16
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2073
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(с2н5он @ 22.4.2016, 0:08) *
абы темы не плодить
электронный счётчик с ТТ, на одном из ТТ поменяны И1 м И2 - как не отключая это определить? только ВАХ?

если нет ВАФ, но есть стабильная нагрузка по всем фазам-
проверяется поочередным отключением цепей напряжения 2-х фаз.
т.е. счетчик должен учитывать э/э по каждой фазе отдельно.
Если на какой-то фазе при наличии нагрузки индикация нагрузки отсутствует- ТТ неисправен или перевернут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.4.2016, 16:51
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23302
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Сунцов Денис @ 22.4.2016, 15:16) *
Если на какой-то фазе при наличии нагрузки индикация нагрузки отсутствует- ТТ неисправен или перевернут.

если ТТ перевернут, счетчик нагрузку показывает, сей метод использовал лет 17 назад при проверке индукционных

gomed12 не совсем понял что имеете ввиду


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 22.4.2016, 20:33
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8059
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(с2н5он @ 22.4.2016, 16:51) *
gomed12 не совсем понял что имеете ввиду

Причем тут я, советы даются вам, принимайте, что ближе.
На самом деле слово "перевернуть ТТ" не понимаю. У ТТ имеются первичка Л1 и Л2 и вторичка И1 и И2.
Вопрос стоял о вторичке
Цитата
на одном из ТТ поменяны И1 м И2 - как не отключая это определить?

Что тут перевернуто?
Поменяны, значит неправильно подключены И1 и И2 и мои предложения касались именно этого.
Дал практические проверенные советы, которые можно использовать хоть до КК, хоть после нее, при любых подключениях ТТ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- v-x-80   Подключение счетчика Меркурий-230 art-03 cn   3.4.2016, 8:31
- - Мастер Джу   Держи сайт производителя счетчика Меркурии там рук...   3.4.2016, 14:53
- - с2н5он   ПРО 2.4,6 не понял вторичная обмотка ТТ д.б. зазем...   3.4.2016, 17:08
- - yuoras   Первая Ваша схема правильная , вторичную обмотку н...   3.4.2016, 18:16
- - gomed12   Правильнее вот такая схема N-вход-выход - одна ...   3.4.2016, 23:18
- - yuoras   gomed12, Согласен,так будет идеальней . Только мн...   4.4.2016, 8:46
- - с2н5он   абы темы не плодить электронный счётчик с ТТ, на о...   21.4.2016, 23:08
|- - Сунцов Денис   Цитата(с2н5он @ 22.4.2016, 0:08) абы темы...   22.4.2016, 14:16
|- - с2н5он   Цитата(Сунцов Денис @ 22.4.2016, 15:16) Е...   22.4.2016, 16:51
|- - Сунцов Денис   Цитата(с2н5он @ 22.4.2016, 17:51) если ТТ...   22.4.2016, 17:25
|- - gomed12   Цитата(с2н5он @ 22.4.2016, 16:51) gomed12...   22.4.2016, 20:33
- - yuoras   с2н5он, Если подключиться к счётчику с ноута , мож...   22.4.2016, 8:46
- - с2н5он   это я знаю, но учитывая разнообразие марок и налич...   22.4.2016, 9:06
- - Сунцов Денис   правильных схем подключения ТТ к счетчику (с точки...   22.4.2016, 10:21
- - yuoras   с2н5он, Тогда , только ВАФ. В Меркурии ,Кнопками д...   22.4.2016, 12:36
- - gomed12   Цитата(с2н5он @ 21.4.2016, 23:08) на одно...   22.4.2016, 12:42
- - с2н5он   1. визуально не всегда подлезешь, да и не факт что...   22.4.2016, 12:51
- - gomed12   Сперва замерьте раздельно, потом совместно.   22.4.2016, 12:53
- - с2н5он   хорошо, но только уж больно громоздко, придётся ис...   22.4.2016, 14:09
- - gomed12   Какие же ТТ? Допустим 200/5, на каждый ампер на вт...   22.4.2016, 14:27
- - Сунцов Денис   ну если совсем беда и даже простых клещей нет, тог...   22.4.2016, 14:33
- - с2н5он   просто не понял что хотели сказать, насчёт перевё...   22.4.2016, 20:46


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему