здравствуйте имею бензогенератор 3 фазы 380 в на 6 квт надо получить 1 фазу 220 примерно 4 квт для для подключения инверторной сварки,думал через ТСЗИ-4,0 380/220 но там 3 фазы 220
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Утро вечера мудренее. Вариант с трехфазным выпрямителем отменяется. В нем будет на выходе линейное выпрямленное напряжение, а в штатном режие у него фазное выпрямленное.
Хотя... если у вас понижающий ТСЗИ 380/220 (на выходе линейное 220), то как раз то, что надо. Т.е. подключать к генератору транс а на выходе транса трехфазный мост. Сообщение отредактировал Pantryk - 21.4.2016, 9:00 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |