Прокладка нескольких кабелей в одной трубе под землей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Прокладка нескольких кабелей в одной трубе под землей |
20.4.2016, 11:08
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.4.2016 Пользователь №: 49008 |
Имеется готовый проект от заказчика, который нужно доработать.
От ТП до ГРЩ в земле прокладываются 18 однофазных кабелей 800мм (по 6 на фазу) и 3 PEN. Разрешается ли прокладывать кабели одной фазы в одной трубе (например 3 кабеля одной фазы в одной трубе) или расстояние 100мм между кабелями по ПУЭ нам это запрещает и укладывать 21 трубу? |
|
|
![]() |
21.4.2016, 1:48
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 43522 |
Разрешается ли прокладывать кабели одной фазы в одной трубе (например 3 кабеля одной фазы в одной трубе)? Просто случай из вчерашней практики:ПВП-8 1х400, всего 16 ниток (по 8 на каждый ввод) были проложены в разнобой в пяти стальных трубах на участке длиной - 12м. Токи по фазам, в среднем около 500А, нагревали трубы до 120 градусов, а то и больше (измеряли в открытой траншее при -10 градусах). Одножильный полиэтилен за 6 лет спёкся в один многожильный бесформенный корал. Поэтому: Прочтите п.521.5.2; 523.7; 523.9 из ГОСТ Р 50571.5.52 и особенно п.521.5.1 из того же ГОСТа.
|
|
|
АнРи Прокладка нескольких кабелей в одной трубе под землей 20.4.2016, 11:08
Shura_with_KINEF Наверно не однофазных, а одножильных.
Не разрешает... 20.4.2016, 11:43
ez81 В металле нет- и еще при кз плясать будут прово... 20.4.2016, 13:12
Pantryk Прочтите п.521.5.2; 523.7; 523.9 из ГОСТ Р 50571.5... 20.4.2016, 14:00![]() ![]() ![]() |
|