Ув. спецы! В подвале стоит ВРУ, к нему подходят 2 кабеля. Между фазами разных кабелей тестер показывает 750В!
Рядом канализация, от которой бьет током при прикосновении. Погруженный в очко индикатор (да простятся мне такие подробности) светится. Поэтому жильцы тщательно следят, чтобы стульчак был сухим.icon_smile.gif
1. Что делать?
2. Кто виноват?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 1.1.2008, 20:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7892
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Здравствуйте!
С наступившим Новым годом!
Цитата
Между фазами разных кабелей тестер показывает 750В!

Похоже, у трансформаторов, питающих ВРУ разные группы соединений, но вторичные обмотки должны быть соединенны в звезду или зигзаг для несимметричных нагрузок.
Питающие кабели-то 4-х жильные?
Стоит ли АВР (ручной переключатель)?
Цитата
Погруженный в очко индикатор (да простятся мне такие подробности) светится

Проверьте канализацию, унитаз и другие мет. части под ногами с помощью лампы накаливания (в параллель подключите еще дополнительно тестер) относительно корпуса ВРУ.
"Бьющиеся части" подлежать соединению с ГЗШ ВРУ, после проверки соединения ВРУ к контуру заземления здания и отсутствия утечек ВРУ и целостности кабелей.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_fakel_*   высокое напряжение в подвале   29.12.2007, 10:31
- - SergAn   ЦитатаМежду фазами разных кабелей тестер показывае...   29.12.2007, 11:11
- - Anatoli   Цифровые тестеры часто завышают показания когда са...   29.12.2007, 15:12
- - gomed12   Здравствуйте! С наступившим Новым годом! ...   1.1.2008, 20:34
- - ryji9ka   Первое что приходит на ум - обрыв нуля в кабеле от...   4.1.2008, 0:21
|- - alex524   Цитата(ryji9ka @ 4.1.2008, 0:21) Первое ч...   14.1.2008, 23:36
- - c2h5oh   1. обратитесь к специалистам, а епри их пофигизме ...   7.1.2008, 0:40
- - MikeGreen   2 Гость_fakel_* Похоже, приходят кабели с разных т...   14.3.2008, 23:17
- - viktor2008   Нужно проверить контур заземления. Иногда по труба...   15.3.2008, 15:07
- - Aleksandrnew   Согласен,что нужно проверить 0,а заодно и заземлен...   16.3.2008, 23:30
- - Гость_fakel_*   Детально исследовали ВРУ всей бригадой. Мнения раз...   17.3.2008, 13:34
- - gomed12   Кабели что ли 3-х жильные? Броня совмещенный ноль?...   17.3.2008, 16:21
- - viktor2008   Вопрос задан 29.12.07 Жильцы могут подать в суд и ...   17.3.2008, 16:48
- - Гость_fakel_*   Не, не параллельно. Пол общаги от одного кабеля, п...   17.3.2008, 16:55
- - gomed12   Цитатаотключать не пробовали - в будку доступа нет...   17.3.2008, 18:16
- - viktor2008   Уважаемый VIP Вы же видите, что эта типичная неисп...   17.3.2008, 18:37
- - MikeGreen   2 Гость_fakel_* Понятно. КЛ, похоже трехжилка типа...   17.3.2008, 18:56
- - Гость_fakel_*   Спасибо всем! Неужели это так опасно? Дурдом н...   17.3.2008, 19:14
|- - электроник1   Цитата(Гость_fakel_* @ 17.3.2008, 19:14) ...   23.3.2008, 23:41
|- - funt   Цитата(Гость_fakel_* @ 17.3.2008, 21:14) ...   1.4.2008, 7:46
- - best78   Попробуй отключить питание (вводной на дом) опреде...   27.3.2008, 17:55
- - Гость_fakel_*   Цитата(Anatoli @ 29.12.2007, 15:12) Цифро...   29.3.2008, 19:56
|- - funt   Цитата(Гость_fakel_* @ 29.3.2008, 21:56) ...   2.4.2008, 7:42
- - Гость_fakel_*   Меряем...   2.4.2008, 13:34
|- - funt   Цитата(Гость_fakel_* @ 2.4.2008, 15:34) М...   10.4.2008, 15:12
- - zorg   Цитата(Гость_fakel_* @ 2.4.2008, 13:34) М...   11.4.2008, 10:09
- - funt   Цитата(zorg @ 11.4.2008, 13:09) Видимо до...   17.4.2008, 8:22