Ув. спецы! В подвале стоит ВРУ, к нему подходят 2 кабеля. Между фазами разных кабелей тестер показывает 750В!
Рядом канализация, от которой бьет током при прикосновении. Погруженный в очко индикатор (да простятся мне такие подробности) светится. Поэтому жильцы тщательно следят, чтобы стульчак был сухим. 1. Что делать? 2. Кто виноват? |
|
|
![]() |
1.1.2008, 20:34
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7892 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Здравствуйте!
С наступившим Новым годом! Цитата Между фазами разных кабелей тестер показывает 750В! Похоже, у трансформаторов, питающих ВРУ разные группы соединений, но вторичные обмотки должны быть соединенны в звезду или зигзаг для несимметричных нагрузок. Питающие кабели-то 4-х жильные? Стоит ли АВР (ручной переключатель)? Цитата Погруженный в очко индикатор (да простятся мне такие подробности) светится Проверьте канализацию, унитаз и другие мет. части под ногами с помощью лампы накаливания (в параллель подключите еще дополнительно тестер) относительно корпуса ВРУ. "Бьющиеся части" подлежать соединению с ГЗШ ВРУ, после проверки соединения ВРУ к контуру заземления здания и отсутствия утечек ВРУ и целостности кабелей. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Гость_fakel_* высокое напряжение в подвале 29.12.2007, 10:31
SergAn ЦитатаМежду фазами разных кабелей тестер показывае... 29.12.2007, 11:11
Anatoli Цифровые тестеры часто завышают показания когда са... 29.12.2007, 15:12
ryji9ka Первое что приходит на ум - обрыв нуля в кабеле от... 4.1.2008, 0:21
alex524 Цитата(ryji9ka @ 4.1.2008, 0:21) Первое ч... 14.1.2008, 23:36
c2h5oh 1. обратитесь к специалистам, а епри их пофигизме ... 7.1.2008, 0:40
MikeGreen 2 Гость_fakel_*
Похоже, приходят кабели с разных т... 14.3.2008, 23:17
viktor2008 Нужно проверить контур заземления.
Иногда по труба... 15.3.2008, 15:07
Aleksandrnew Согласен,что нужно проверить 0,а заодно и заземлен... 16.3.2008, 23:30
Гость_fakel_* Детально исследовали ВРУ всей бригадой. Мнения раз... 17.3.2008, 13:34
gomed12 Кабели что ли 3-х жильные?
Броня совмещенный ноль?... 17.3.2008, 16:21
viktor2008 Вопрос задан 29.12.07
Жильцы могут подать в суд и ... 17.3.2008, 16:48
Гость_fakel_* Не, не параллельно. Пол общаги от одного кабеля, п... 17.3.2008, 16:55
gomed12 Цитатаотключать не пробовали - в будку доступа нет... 17.3.2008, 18:16
viktor2008 Уважаемый VIP
Вы же видите, что эта типичная неисп... 17.3.2008, 18:37
MikeGreen 2 Гость_fakel_*
Понятно. КЛ, похоже трехжилка типа... 17.3.2008, 18:56
Гость_fakel_* Спасибо всем! Неужели это так опасно? Дурдом н... 17.3.2008, 19:14
электроник1 Цитата(Гость_fakel_* @ 17.3.2008, 19:14) ... 23.3.2008, 23:41
funt Цитата(Гость_fakel_* @ 17.3.2008, 21:14) ... 1.4.2008, 7:46
best78 Попробуй отключить питание (вводной на дом) опреде... 27.3.2008, 17:55
Гость_fakel_* Цитата(Anatoli @ 29.12.2007, 15:12) Цифро... 29.3.2008, 19:56
funt Цитата(Гость_fakel_* @ 29.3.2008, 21:56) ... 2.4.2008, 7:42
Гость_fakel_* Меряем... 2.4.2008, 13:34
funt Цитата(Гость_fakel_* @ 2.4.2008, 15:34) М... 10.4.2008, 15:12
zorg Цитата(Гость_fakel_* @ 2.4.2008, 13:34) М... 11.4.2008, 10:09
funt Цитата(zorg @ 11.4.2008, 13:09) Видимо до... 17.4.2008, 8:22![]() ![]() ![]() |
|