как найти обрыв жилы. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
как найти обрыв жилы. |
30.12.2007, 0:17
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 3.12.2007 Пользователь №: 9969 |
Здравствуйте. Пропала фаза в кабеле 3х50, длина 300 метров ,проложенный в земле. Искали обрыв при помощи генератора,мы ещё его называем миноискатель.Это генратор ,один конец с него подключается на искаемый провод,другой на землю, а в руке штанга с приёмником ,на голове наушники.Ну вот ,в чём засада,при подключении целой жилы сигнал прослушивается по всей длине трассы ,при подключении на жилу которая на обрыве, сигнал вроде бы должен пропасть на месте обрыва , а он пропадает почти сразу,где то через метр.Отрезали кабель 1 метр , даём сигнал ,такая же фигня, оттяпали ещё метр,тоже самое.Вскрыли трассу метров 6 от начала -кабель в хорошем состоянии.
Вопрос:Что за фигня? почему затухает сразу сигнал? Заранее всем спасибо. |
|
|
![]() |
31.12.2007, 19:15
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.7.2007 Пользователь №: 8915 |
Всех с Новым годом и всем успехов в Новом году!!!!
И вас с тем-же. А еще , обязательно сообщите, как со своей проблемой разобрались. Жгли чем и все прочее. Мне приходилось в этой области трудиться и страсть, как интересно узнать-меняется что или нет? 7 лет назад на семинаре в Тольятти от Самараэнерго нам предлагали прибор/ типа феникса из ссылки/. Демонстрация прошла успешно. Производители были из Обнинска. Наш шеф тогда побоялся за него цену Жигулей отвалить. Не было тогда живых откликов. Может уже дело пошло. У нас тогда лаборатория уже на ладан дышала. НО до сих пор так и "дышит" |
|
|
alex524 как найти обрыв жилы. 30.12.2007, 0:17
Roman_D Кабель, предположительно, бронированный? 30.12.2007, 9:54
gomed12 Цитатас него подключается на искаемый провод,друго... 30.12.2007, 12:42
Roman_D Цитата(gomed12 @ 30.12.2007, 13:42) жилу ... 30.12.2007, 15:31
gomed12 ЦитатаНе, не кенотроном...
Отрицание не корректное... 30.12.2007, 15:42
Roman_D Цитата(gomed12 @ 30.12.2007, 16:42) Отриц... 30.12.2007, 20:33
gomed12 Пробой изоляции кабеля осуществляется не током , а... 30.12.2007, 22:19
Roman_D Цитата(gomed12 @ 30.12.2007, 23:19) Для о... 30.12.2007, 23:04
alex524 Всем большое спасибо,что не проигнорировали мою те... 31.12.2007, 15:54
alex524 Цитата(шалун @ 31.12.2007, 19:15) Всех с ... 5.1.2008, 17:07
Рамиль Лучше для этих целей использовать измеритель неодн... 4.1.2008, 21:23
Roman_D Цитата(Рамиль @ 4.1.2008, 22:23) А от ген... 5.1.2008, 1:48
Рамиль Roman_D.Надо быть БАААЛЬШИМ дилитантом своёго дела... 19.1.2008, 20:26
Anatoli Раскажу прикол. У нас на ПС 110 решили перевести о... 20.1.2008, 1:17![]() ![]() ![]() |
|