категория электроснабжения , 2 или 3 категория? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
категория электроснабжения , 2 или 3 категория? |
12.4.2016, 11:07
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27851 |
Вопрос по схеме: 2 или 3 категория электроснабжения будет для производственного здания?
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]() |
12.4.2016, 17:15
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27851 |
|
|
|
12.4.2016, 18:17
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
То есть для обеспечения 2 категории должны 2 лини по 10 кВ с разных энергосистем приходить? Например с ГЭС 1 и ГЭС 2. Ну, по gomed12 так и получается)))В обоих случаях категория 3 Да счаззз...ЗЫ специально для этого зарегились? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
13.4.2016, 7:07
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.4.2016 Пользователь №: 48938 |
|
|
|
13.4.2016, 12:06
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Источник один. Вот если поставить генератор с ДВС то можно считать как вторую группу, а так только 3 да считайте так... кто мешает...-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
Andrewfrol категория электроснабжения 12.4.2016, 11:07
haramamburu 2я 12.4.2016, 11:09
push по схеме 2ая, 2 независимых источника, 2 ввода. Во... 12.4.2016, 11:53
Andrewfrol То есть получается, что даже от одной линии 10кВ н... 12.4.2016, 12:41
Student_007 ПУЭ 7 изд.
1.2.20. Электроприемники второй категор... 12.4.2016, 12:46
Pantryk Цитатапо схеме 2ая, 2 независимых источника
Источн... 12.4.2016, 13:08
Student_007 А можно подробнее, что за схема?
В 6 издании ПУЭ е... 12.4.2016, 13:34
Pantryk Мое государство живет в реалиях 6 ПУЭ с некоторыми... 12.4.2016, 14:12
gomed12 Приведенная ТС схема соответствует 3 категории над... 12.4.2016, 14:25
Andrewfrol Цитата(gomed12 @ 12.4.2016, 14:25) Привед... 12.4.2016, 14:44
gomed12 Вторая схема еще хуже, вообще даже без резерва. 12.4.2016, 15:03
Andrewfrol Цитата(gomed12 @ 12.4.2016, 14:25) Привед... 12.4.2016, 15:11
gomed12 Цитата(Andrewfrol @ 12.4.2016, 15:11) По ... 12.4.2016, 15:51
Valibor В обоих случаях категория 3 12.4.2016, 17:41
gomed12 Цитата(Valibor @ 12.4.2016, 17:41) В обои... 12.4.2016, 20:04
savelij® Предупреждение устное всем: завязывайте с переходо... 13.4.2016, 17:53
Гость Скажите, подлючены должны быть оба ввода одновреме... 19.12.2016, 14:04
Гость поправьте если ошибаюсь, что является источником п... 21.12.2016, 11:03
Гость Спасибо за такой ответ!!! Здание подкл... 21.12.2016, 15:46
Гость Цитата(Гость @ 21.12.2016, 15:46) Спасибо... 22.12.2016, 5:11
Гость Ру здания 160 кВт 21.12.2016, 16:12
___VITOS___ Не вступая в демагогию:
В бытность работы в сетев... 21.12.2016, 20:50
Гость Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. В офисном зд... 23.5.2017, 19:41![]() ![]() ![]() |
|