Всем привет. На днях услышали историю о том, что в короткий срок в частном доме вышли из строя 24 водопроводных крана.( на них появляется небольшая коррозия и он трескается) Представитель делает предположение, что причиной является токи утечки, хотя от от воды не щиплет. Труб железных в доме нет. "КУБы" сделаны во всех ванных комнатах. Контур есть, но качество его не известно.
Может кто сталкивался с такой проблемой или может подскажет причину(ы). |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3293 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Это однозначно не ток утечки, поскольку по определению:
Ток утечки: Электрический ток, протекающий в землю, открытые, сторонние проводящие части и защитные проводники при нормальных условиях. (п. 20.83 ГОСТ 30331.1-2013) А ситуация явно аварийная (вдруг и сразу) Это токи замыкания на землю. Проверить путём измерения тока через защитные проводники электроприёмников связанных с водой. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |