Автоматическое включение резервного насоса |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Автоматическое включение резервного насоса |
30.11.2007, 16:32
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.11.2007 Пользователь №: 9943 |
Помогите решить проблему начинающему проектировщику
Нужно обеспечить автоматическое включение резервного циркуляционного насоса при выходе из строя основного (электродвигатель 220В, 130 Вт, оснащен тепловой защитой от перегрузки). Нужна схема управления, или может быть есть стандартное комплектное устройство типа щита АВР, только не для включения резервного питания, а для подачи питания на резервный насос? Не дайте пропасть будущему профи! |
|
|
![]() |
29.12.2007, 23:54
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Предлагаю неплохое решение.
Ставим программируемое логическое реле (типа LOGO! от Siemens) и аналоговый датчик давления. С помощью этого реле обеспечим работу двух насосов (основной и резервный) в равномерном режиме наработки моточасов. Один работает, допустим, два дня, потом другой два дня, потом опять первый, и так далее. Тем самым мы обеспечим равномерную наработку и исключим длительное простаивание насоса без работы (что ему неполезно). Насосы подключаем параллельно, каждый с обратным клапаном. При последовательном включении насосов проблематично будет вывести в ремонт один из насосных агрегатов в отопительный период. На общий напорный коллектор установим датчик давления и сигнал с него заведём в наше программируемое реле управления. Реле запрограммируем таким образом, чтобы при уменьшении давления жидкости в напорном трубопроводе ниже установленного значения, через выдержку времени работающий насос отключался, а резервный включался. Если и после этого давление не поднялось до рабочего, то и этот насос отключается (во избежание работы без воды при разгерметизации системы) и подаётся сигнал аварии. Если система ответсвенная, можно установить два датчика давления (на случай выхода одного из строя) и запрограммировать это реле выдавать ещё сигнал о неисправности одного из датчиков давления. Реле стоит около 5 тыс.руб, датчик давления 2-4 тыс.руб. Кто не программировал подобные реле и думают, что это сложно - глубоко ошибаются. Это сможет каждый из Вас. |
|
|
irina Автоматическое включение резервного насоса 30.11.2007, 16:32
Гость_Sergi_* Схема АВР предусмотрена для включения и двигателей... 2.12.2007, 13:21
c2н5он ставишь на основной насос манометр ЭКМ, с манометр... 28.12.2007, 0:53
savelij Цитата(c2н5он @ 27.12.2007, 23:53) ставиш... 28.12.2007, 1:13
gomed12 Цитатаставишь на основной насос манометр ЭКМ, с ма... 28.12.2007, 1:01
savelij Цитата(gomed12 @ 28.12.2007, 0:01) Желате... 28.12.2007, 1:19
gomed12 ЦитатаИ обратный клапан после манометра.
Зачем?
На... 28.12.2007, 9:43
savelij Цитата
И обратный клапан после манометра.
Зачем?
... 28.12.2007, 10:08
gomed12 Думаю, что с ЭКМ лучше схему не собирать.
Теплонос... 28.12.2007, 12:03
Слава Зачем такие сложности?
Вода в системе должна цирку... 28.12.2007, 22:53
savelij ЦитатаРТ-токовое реле
Главное никто не заметил оши... 28.12.2007, 22:57
c2н5он ндаааа....как говорица - мы не боимся трудностей, ... 29.12.2007, 0:34
gomed12 Еще легче разрешается задача включения резервного ... 29.12.2007, 18:16
Anatoli Пока дочитал тему то про реле потока уже написали.... 29.12.2007, 19:03
gomed12 Давление, конечно, в системе есть, а вот перепада ... 29.12.2007, 20:10![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 9:35 |
|
|
|
|