![]() Силовой трансформатор , Порядок включения/отключения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Силовой трансформатор , Порядок включения/отключения |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Господа! Обращаюсь к вам со следующим вопросом. В инструкции по оперативным переключениям сказано, что порядок включения силового трансформатора следующий: сначала включается коммутационный аппарат на стороне ВН, затем на стороне НН (допустим, что тр-р двухобмоточный). Порядок отключения же обратный: сначала отключается вводной аппратат на стороне НН, затем на стороне ВН. У меня вопрос: чем вызван именно такой порядок отключения и включения трансформатора?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Если к примеру ПС 2трансформаторная, то Вы подадите напругу на транс с низкой стороны, и можете обесточить всю ПС, защита трансформатора не расчитана на такую работу, и может не увидеть повреждение на стороне ВН (забытое ПЗЗ, ЗРТ), Во вторых вводной выключатель попросту не включитса пока не будет включён комутационный апарат на стороне ВН.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 16:48 |
|
![]() |