Добрый день!
Подскажите пожалуйста возможна ли установка данного прибора сразу для нескольких потребителей (например улицу гаражей) для ограничения мощности потребляемой энергии? Естественно на улице большинство пользователей с 2-х фазной сетью, но встречаются и трех. Будет ли оно работать одновременно для тех и тех пользователей? Цель установки устройства ограничить мощность в период холодного времени года, т.к. ежегодный долг кооператива за неучтенную электроэнергию 400 000 на 750 гаражей и 2/3 счетчиков находится в гаражных боксах! Или кто может подсказать еще более эффективный способ?
Причина редактирования: КАПСом не баловаться!
|
|
|
![]() |
31.3.2016, 12:36
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3280 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Внимательно прочитайте инструкцию перед подключением
выписка из инструкции ; - Так как собственное реле ограничителя мощности имеет относительно слаботочные контакты (8-16 А при нагрузке АС1) и не способны коммутировать мощности контролируемые ограничителем, практически во всех случаях необходимо применение контактора. ![]() картинка не совсем удачная Сообщение отредактировал moshkarow - 31.3.2016, 12:43 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
| Гость_Гость_* |
31.3.2016, 13:28
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Внимательно прочитайте инструкцию перед подключением выписка из инструкции ; - Так как собственное реле ограничителя мощности имеет относительно слаботочные контакты (8-16 А при нагрузке АС1) и не способны коммутировать мощности контролируемые ограничителем, практически во всех случаях необходимо применение контактора. картинка не совсем удачная Я не большой специалист, но я подозреваю что данной моделью невозможно будет обслуживать большое количество источников потребления???? Или необходимо использовать в дополнение специальные контакторы?? |
|
|
Гость_Денис_* Ограничитель мощности ОМ-630 нужна помощь! 31.3.2016, 11:30
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Денис_* @ 31.3.2016, 11:30) ... 31.3.2016, 12:28
Гость Цитата(Гость сочувствующий @ 31.3.2016, 12... 31.3.2016, 13:17
moshkarow Какое отношение вы имеете к гаражному кооперативу ... 31.3.2016, 13:51
Гость Цитата(moshkarow @ 31.3.2016, 13:51) Како... 31.3.2016, 15:36
Сергей ДД Цитата(Гость_Денис_* @ 31.3.2016, 11:30) ... 31.3.2016, 15:23
Гость Цитата(Сергей ДД @ 31.3.2016, 15:23) Да, ... 31.3.2016, 16:21
Гость сочувствующий Цитата(Гость @ 31.3.2016, 16:21) ... в то... 31.3.2016, 16:54

Гость Цитата(Гость сочувствующий @ 31.3.2016, 16... 31.3.2016, 20:32
Сергей ДД Цитата(Гость @ 31.3.2016, 16:21) поставит... 31.3.2016, 22:50
Гость Цитата(Сергей ДД @ 31.3.2016, 22:50) Пост... 1.4.2016, 7:01
Сергей ДД Цитата(Гость @ 1.4.2016, 7:01) Я тоже дум... 1.4.2016, 9:28
Гость Цитата(Сергей ДД @ 1.4.2016, 9:28) ... 1.4.2016, 13:21
Uran Возможно отключение ЭЭ на ночь, у нас это практико... 31.3.2016, 22:30
Гость Цитата(Uran @ 31.3.2016, 22:30) Возможно ... 1.4.2016, 6:54
Uran Цитата(Гость @ 1.4.2016, 6:54) Да я бы и ... 1.4.2016, 9:07
просто Гоша У нас из-за таких охламонов зимой 2 месяца в гараж... 1.4.2016, 8:27
Гость сочувствующий Выход из данной ситуации вижу в одном: каждый бокс... 1.4.2016, 19:39
-Mike- Можно такой вариант попробовать: для предполагаемы... 2.4.2016, 18:34![]() ![]() ![]() |
|