Выполняю проект по электроснабжению столовой. заказчик просит использовать люминесцентные свветильники без рассеивателей. вроде зал столовой и можно, но как с экспертизой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
SergAn
сообщение 28.12.2007, 18:28
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Цитата
Получается, что запрета на применение открытых люминисцентных светильников в общем зале нет

Цитата
Например ПВЛМ 2×40 (выбрал с герметичным держателем лампы, есть и попроще)

Был у меня такой случай: на предприятии пищевой промышленности в цехе по проекту были установлены светильники ПВЛМ 2х40, все это было построено в 80-х. Когда пришла комиссия по аттестации пищевого производства на принципы ХАССП, они ткнули пальцем в эти светильники и сказали: "Заменить!". И ни ПУЭ ни другие документы на них не действовали. Пришлось все заменить на LZ236 от Световых технологий. Светильник хороший, но как и все светильники с рассеивателями имеет проблему - если рассеиватель разобьется (что бывает достаточно часто), то светильник можно снимать и разбирать на запчасти. Так что к сотне светильников заказал еще и 20 рассеивателей.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!