Заземлитель в виде наружного контура , Обоснование требования прокладки: 1м от стен |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземлитель в виде наружного контура , Обоснование требования прокладки: 1м от стен |
| Гость_Vanya_* |
18.3.2009, 8:52
Сообщение
#1
|
|
Гости |
С чем связано требование прокладки заземлителя на расстоянии не менее 1 м от стен? Какие последствия могут быть при нарушении этого требования?
|
|
|
![]() |
23.3.2016, 20:25
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Скорее причина в коррозии.
Гост Р 50571.5.54 C.4 Возможные проблемы коррозии для других заземленных установок, расположенных снаружи замоноличенных в бетон фундаментных заземляющих электродов Следует учитывать, что обычная сталь (без покрытия или горячего цинкования) замоноличенная в бетон обладает электрохимическим потенциалом, равным меди, заглубленной в грунт. Следовательно, есть опасность электрохимической коррозии, с другим заземлителем, выполненном из стали и заглубленным в грунт вблизи фундамента и соединенным с замоноличенным в бетон фундаментным заземляющим электродом. Этот эффект можно также наблюдать для армированных фундаментов больших зданий. Никакой стальной электрод не следует устанавливать в грунте вблизи бетонного фундамента кроме электродов, изготовленных из нержавеющей стали или изготовленных другим способом с хорошей защитой от влаги. Горячее цинкование, окраска или другие подобные покрытия не достаточны для этих целей. Дополнительные заземлители вокруг и около таких зданий не следует изготавливать из стали горячего цинкования для обеспечения достаточного срока службы этой части заземлителя. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
24.3.2016, 0:06
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
сталь .. замоноличенная в бетон обладает .. потенциалом, равным меди.. Знали ли во времена появления в нормах того метра об этой проблеме ? К тому же вряд ли электрод на расстоянии 1м уже нельзя отнести к "заглубленным в грунт вблизи фундамента". Сообщение отредактировал Олега - 24.3.2016, 0:10 |
|
|
24.3.2016, 9:06
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Знали ли во времена появления в нормах того метра об этой проблеме ? Думаю да. В СССР тоже проводили исследования применения фундаментных заземлителей. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
Vanya Заземлитель в виде наружного контура 18.3.2009, 8:52
_Alex_ Впервые услышал, тоже присоединяюсь к вопросу. 24.3.2009, 11:38
savelij Из инструкции по устройству молниезащиты зданий и ... 24.3.2009, 20:28
gomed12 Понятно, что 1 м, почему не 0,5 или 2 м?
ИМХО. Зам... 24.3.2009, 20:57
_Alex_ Возможно, потому, что, как правило, расстояние в 1... 24.3.2009, 21:11
gomed12 Цитатанедостаточная электропроводность почвы
Может... 24.3.2009, 21:21
Elektr А где написано это требование? 25.3.2009, 9:30
gomed12 Цитата(Elektr @ 25.3.2009, 9:30) А где на... 25.3.2009, 14:12
_Alex_ Цитата(gomed12 @ 25.3.2009, 14:12) Нигде,... 25.3.2009, 21:26
SKlim Тоже интересно, где написано, но объяснение может ... 16.6.2009, 8:29
Urka прописано в ПУЭ!!! 0.8 метра от здания... 13.7.2009, 21:22
Слава РД34-21-122-87
2.12. ... Токоотводы, прокладываемы... 13.7.2009, 22:18
Urka ПУЭ, п.1.7.90.
Продольные заземлители должны быть... 14.7.2009, 18:40
gomed12 Ребята про норму понятно, вопрос: почему не ближе ... 14.7.2009, 19:08
Гость_Борис_* Можно ли смонтировать заземляющее устройство внутр... 16.7.2009, 17:45
savelij Цитата(Гость_Борис_* @ 16.7.2009, 18:45) ... 16.7.2009, 20:39
Anatoli ЖБ фундамент обычно идёт как естественный заземлит... 19.7.2009, 10:12
Олега Цитата(Anatoli @ 19.7.2009, 10:12) .. это... 19.7.2009, 15:40
Гость_Борис_* Вы сможете обеспечить необходимое сопротивление за... 21.7.2009, 12:38
Sahara При производстве работ в старом жилом фонде сталки... 22.7.2009, 0:01
savelij Цитата(Sahara @ 22.7.2009, 1:01) ... что ... 22.7.2009, 10:53
Гость сочувствующий Цитата(Sahara @ 22.7.2009, 0:01) При прои... 23.3.2016, 16:31
Олега Два раза ставил заземлитель (для ГЗШ) в подвале. Н... 22.7.2009, 13:25
авантик С чем связано требование прокладки заземлителя на ... 22.8.2009, 21:05
Гость ГОСПОДА!!!!! Эта норма для эле... 26.9.2009, 18:25
Rezo Подниму тему, поскольку для меня не всё однозначно... 23.3.2016, 13:26
Гость сочувствующий Изложу свою версию требования расстояния в 1 метр.... 23.3.2016, 16:38
Rezo В принципе, не исключён и такой вариант.
Но меня б... 23.3.2016, 18:55
Гость сочувствующий Цитата(ink_elec @ 23.3.2016, 20:25) Скоре... 23.3.2016, 21:03
Олега Я не встречал до ГОСТ даже намека на указанное обс... 24.3.2016, 10:22![]() ![]() ![]() |
|