Автоматическое включение резервного насоса |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Автоматическое включение резервного насоса |
30.11.2007, 16:32
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.11.2007 Пользователь №: 9943 |
Помогите решить проблему начинающему проектировщику
Нужно обеспечить автоматическое включение резервного циркуляционного насоса при выходе из строя основного (электродвигатель 220В, 130 Вт, оснащен тепловой защитой от перегрузки). Нужна схема управления, или может быть есть стандартное комплектное устройство типа щита АВР, только не для включения резервного питания, а для подачи питания на резервный насос? Не дайте пропасть будущему профи! |
|
|
![]() |
28.12.2007, 12:03
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7892 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Думаю, что с ЭКМ лучше схему не собирать.
Теплоноситель крутится по замкнутому контуру, давление должно быть постоянное. ЭКМ подходит для разомкнутой системы водоснабжения. Данная схема реализуется с помощью реле. ![]() Обозначения: QF-автомат. выкл. (предохранитель-0,5 А) SA-тумблер K-реле с катушкой на 220 В ОН-основной насос ДН-дополнительный насос РТ-токовое реле Главное никто не заметил ошибки -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
irina Автоматическое включение резервного насоса 30.11.2007, 16:32
Гость_Sergi_* Схема АВР предусмотрена для включения и двигателей... 2.12.2007, 13:21
c2н5он ставишь на основной насос манометр ЭКМ, с манометр... 28.12.2007, 0:53
savelij Цитата(c2н5он @ 27.12.2007, 23:53) ставиш... 28.12.2007, 1:13
gomed12 Цитатаставишь на основной насос манометр ЭКМ, с ма... 28.12.2007, 1:01
savelij Цитата(gomed12 @ 28.12.2007, 0:01) Желате... 28.12.2007, 1:19
gomed12 ЦитатаИ обратный клапан после манометра.
Зачем?
На... 28.12.2007, 9:43
savelij Цитата
И обратный клапан после манометра.
Зачем?
... 28.12.2007, 10:08
Слава Зачем такие сложности?
Вода в системе должна цирку... 28.12.2007, 22:53
savelij ЦитатаРТ-токовое реле
Главное никто не заметил оши... 28.12.2007, 22:57
c2н5он ндаааа....как говорица - мы не боимся трудностей, ... 29.12.2007, 0:34
gomed12 Еще легче разрешается задача включения резервного ... 29.12.2007, 18:16
Anatoli Пока дочитал тему то про реле потока уже написали.... 29.12.2007, 19:03
gomed12 Давление, конечно, в системе есть, а вот перепада ... 29.12.2007, 20:10
Andrey Izh Предлагаю неплохое решение.
Ставим программируемое... 29.12.2007, 23:54![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.12.2025, 20:21 |
|
|
|
|