Помогите решить проблему начинающему проектировщику
Нужно обеспечить автоматическое включение резервного циркуляционного насоса при выходе из строя основного (электродвигатель 220В, 130 Вт, оснащен тепловой защитой от перегрузки). Нужна схема управления, или может быть есть стандартное комплектное устройство типа щита АВР, только не для включения резервного питания, а для подачи питания на резервный насос? Не дайте пропасть будущему профи! |
|
|
![]() |
28.12.2007, 10:08
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата
И обратный клапан после манометра. Зачем? Выход из строя основного насоса. Если после него в трубопроводе стоит манометр ЭКМ, необходимо поставить обратный клапан, что бы давление на напорном патрубке системы упало до (??) кгс/см2(из паспортных данных ЭКМ-1У), в противном случае контакты манометра не выдадут сигнал на запуск резервного насоса. При запуске резервного насоса при отсутствии обратного клапана давление в напорном клапане опять возрастёт... Что бы не произошло переключение насосов и нужен клапан. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
irina Автоматическое включение резервного насоса 30.11.2007, 16:32
Гость_Sergi_* Схема АВР предусмотрена для включения и двигателей... 2.12.2007, 13:21
c2н5он ставишь на основной насос манометр ЭКМ, с манометр... 28.12.2007, 0:53
savelij Цитата(c2н5он @ 27.12.2007, 23:53) ставиш... 28.12.2007, 1:13
gomed12 Цитатаставишь на основной насос манометр ЭКМ, с ма... 28.12.2007, 1:01
savelij Цитата(gomed12 @ 28.12.2007, 0:01) Желате... 28.12.2007, 1:19
gomed12 ЦитатаИ обратный клапан после манометра.
Зачем?
На... 28.12.2007, 9:43
gomed12 Думаю, что с ЭКМ лучше схему не собирать.
Теплонос... 28.12.2007, 12:03
Слава Зачем такие сложности?
Вода в системе должна цирку... 28.12.2007, 22:53
savelij ЦитатаРТ-токовое реле
Главное никто не заметил оши... 28.12.2007, 22:57
c2н5он ндаааа....как говорица - мы не боимся трудностей, ... 29.12.2007, 0:34
gomed12 Еще легче разрешается задача включения резервного ... 29.12.2007, 18:16
Anatoli Пока дочитал тему то про реле потока уже написали.... 29.12.2007, 19:03
gomed12 Давление, конечно, в системе есть, а вот перепада ... 29.12.2007, 20:10
Andrey Izh Предлагаю неплохое решение.
Ставим программируемое... 29.12.2007, 23:54![]() ![]() |
|