Здравтсвуйте! Помогите ! Суть проблемы: Поеткируется административное здание, из силовых приемников пара рукосушителей компьютеры и прочее оборудование бытового назначения(холодильники и телевизоры). Необходимо ли выполнять систему уравнивания потенциалов если все трубы из полипропилена кроме вводов.И как быть в этом случае с ГЗШ, Согласно ТЦ 6/2004 можно использовать РЕ-шину ВРУ. Помогите пожалуйста!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_boss_*
сообщение 28.12.2007, 8:53
Сообщение #2





Гости






Тех.циркуляр №6/2004 О выполнении основной системы уравнивания потенциалов. "п.3. Сечения главных проводников основной системы уравнивания потенциалов должна быть не менее 6 кв.мм по меди,16 кв.мм. по алюминию и 50 кв.мм по стали.Это условие распространяется и на заземляющие прводники,соединяющие ГЗШ с заземлителями защитного заземления и/или рабочего(функционального) заземленгия (при их наличии),а также с естественными заземлителями." Непонятно,что за главный проводник?