Вопрос по ГОСТ 32397-2013 и N 123-ФЗ , Выбор распределительного щитка и аппаратов защиты

kmaxxximk
сообщение 10.3.2016, 22:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 10.3.2016
Пользователь №: 48627



Добрый день, уважаемые администраторы и форумчане!

Вопросы мои состоят в следующем:

У нас есть ГОСТ 32397-2013 Щитки распределительные для производственных и общественных зданий, который по Таблице 1 гласит нам о том, что максимальное число защитных аппаратов, устанавливаемых в щитке для линий групповых цепей в однополюсном исчислении не должно превышать 30. Получается, что выпускаемые щиты более 36 модулей производители напрасно выпускают, судя по этому ГОСТ.. (шутка конечно, но экспертиза попросила разделить щитки на меньшее количество аппаратов, теперь стоят 2 щитка рядом.. ).

Далее. Номинальный ток вводного аппарата также по этому ГОСТ 32397-2013, независимо от нагрузки на этом щитке (будь то даже 0,5кВт на весь щит), начинается от 40А.
Но, если даже поставить на вводе щитка не автоматический выключатель, а выключатель нагрузки, чтобы на отходящих линиях ВРУ хоть как-то понизить токи, то на нас опять же есть N 123-ФЗ Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений п. 4. Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом.
То есть ВН уже нам не поставить в щиток, т.к. не является УЗО, и ставим аппарат на 40А да еще и с УЗО..
Правильно я понимаю?) (ГОСТ 32397-2013 и N 123-ФЗ отвечают: да, молодец).

Причем номинальный ток автоматов или узо групповой цепи начинается от 10А и выше (то есть номиналы 0.5; 1.6; 2.5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8 уже отпадают и производители также зря их производят получается)).

Так вот, помогите пожалуйста победить как-либо эту "систему"...

На что нужно давить, чтобы не ставить вводные УЗО на 40А в групповых щитках, которые не должны превышать 30 однополюсных (или 10 трехполюсных) аппаратов?

Это же никуда не годится такое городить...
Много конечно написал, но постарайтесь пожалуйста вникнуть в суть вопроса)

Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 10.3.2016, 22:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23160
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. по количеству - * внизу читали?
2. про номинал - речь о групповой цепи - не совсем понимаю какую группу хотите поставить под 0,5 А
3. может ошибаюсь, но странно слышать о номинале вводного УЗО менее 40 А при 30 отходящих линиях
пысы: Вы бы схемку Вашего щитка выложили


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kmaxxximk
сообщение 10.3.2016, 22:52
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 10.3.2016
Пользователь №: 48627



Цитата(с2н5он @ 11.3.2016, 0:31) *
1. по количеству - * внизу читали?
2. про номинал - речь о групповой цепи - не совсем понимаю какую группу хотите поставить под 0,5 А
3. может ошибаюсь, но странно слышать о номинале вводного УЗО менее 40 А при 30 отходящих линиях
пысы: Вы бы схемку Вашего щитка выложили


1. конечно читал, с учетом возможной установки аппаратов управления, сигнализации, и измерения. Но их могут и не быть.
2. я не собираюсь ставить никакую группу под 0,5А (номиналы автоматов 0.5; 1.6; 2.5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8 указал здесь из каталога) просто получается ниже 10А нельзя действительно ставить аппараты на отходящую группу, будь то освещение или силовое оборудование?
3. отходящих может быть и меньше 30. это я условно написал максимальное количество по ГОСТ 32397-2013.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.3.2016, 23:57
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23160
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(kmaxxximk @ 10.3.2016, 23:52) *
1. конечно

1. могут и не быть, а щиток может быть более чем на 30 модулей, лично мне кажется пихать большое кол-во автоматов в один щит не айс, тех же проводов будет туча, проще поставить два или шкаф (или как там его)
3. а зачем для номинала менее 40 А три фазы - как я понял ГОСТ на 220 не распространяется

Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.3.2016, 0:24) *
Один электроприёмник тоже групповая цепь.

типа группой больше одного не собираться? icon_wink.gif один это один, группа это два и более


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.3.2016, 1:29
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18128
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 10.3.2016, 23:57) *
1. могут и не быть, а щиток может быть более чем на 30 модулей, лично мне кажется пихать большое кол-во автоматов в один щит не айс, тех же проводов будет туча, проще поставить два или шкаф (или как там его)

Думается ТС очень правильно интересуется. Не понятное требование (подобные существовали и в прежних, ГОСТ Р). Щиты проектируются на номинальный ток. Количество аппаратов жесткой увязки с номиналом не имеет, считается тепло для объема. Если мне нужно поставить 31 модуль, то что конкретно мешает взять щит на 36 модулей ? Зачем вдруг их дробить, ответвление от магистрали изобретать.. ?
(не понятно, почему допущен повтор на 6 и 12 мод.?)
По-моему второе предложение после * "Фактическое заполнение щитка соответствующего типоразмера аппаратами — согласно заказу в пределах
номинального тока щитка" - очень правильное.

Цитата(kmaxxximk @ 10.3.2016, 22:15) *
То есть ВН уже нам не поставить в щиток, т.к. не является УЗО, и ставим аппарат на 40А да еще и с УЗО..
Правильно я понимаю?)

Коль собрались выполнять ФЗ-123 - "Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь устройства защитного отключения" - то и ставьте УЗО в том месте, где эта линия электроснабжения начинается, т.е. в ГРЩ. А в групповой щит -ВН.
40 А - конечно чушь. Для тех же ЩАО ни к чему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kmaxxximk   Вопрос по ГОСТ 32397-2013 и N 123-ФЗ   10.3.2016, 22:15
- - с2н5он   1. по количеству - * внизу читали? 2. про номинал ...   10.3.2016, 22:31
|- - kmaxxximk   Цитата(с2н5он @ 11.3.2016, 0:31) 1. по ко...   10.3.2016, 22:52
|- - с2н5он   Цитата(kmaxxximk @ 10.3.2016, 23:52) 1. к...   10.3.2016, 23:57
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 10.3.2016, 23:57) 1. могу...   11.3.2016, 1:29
|- - Гость_kmaxxximk_*   Цитата(Олега @ 11.3.2016, 1:29) Думается ...   11.3.2016, 9:25
|- - kmaxxximk   Цитата(Олега @ 11.3.2016, 3:29) Думается ...   11.3.2016, 9:40
|- - Олега   Цитата(kmaxxximk @ 11.3.2016, 9:40) Экспе...   11.3.2016, 10:05
|- - kmaxxximk   Цитата(Олега @ 11.3.2016, 12:05) Уж какие...   11.3.2016, 10:59
- - Shura_with_KINEF   Кроме защитных аппаратов в щитке может стоять дово...   10.3.2016, 23:24
|- - kmaxxximk   [quote name='Shura_with_KINEF' date='1...   11.3.2016, 10:54
|- - Костян челябинский   Цитата(kmaxxximk @ 11.3.2016, 12:54) Скаж...   11.3.2016, 11:00
||- - kmaxxximk   Цитата(Костян челябинский @ 11.3.2016, 13...   11.3.2016, 11:07
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(kmaxxximk @ 11.3.2016, 10:54) Скаж...   11.3.2016, 11:12
- - Shura_with_KINEF   "3.4 Групповая цепь: электрическая цепь от щи...   11.3.2016, 0:34
- - Shura_with_KINEF   Не знаю сожалеть и радоваться, что не знал о сущес...   11.3.2016, 10:57
|- - kmaxxximk   Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.3.2016, 12:5...   11.3.2016, 11:16
- - Костян челябинский   Я с ней, к счастью, не общался.   11.3.2016, 11:09
- - Shura_with_KINEF   У нас наоборот, все экспертизы проект подмахивают,...   11.3.2016, 11:26
- - ink_elec   kmaxxximk, По теме "Вопрос по ГОСТ 32397-2013...   11.3.2016, 11:44
|- - kmaxxximk   Цитата(ink_elec @ 11.3.2016, 13:44) kmaxx...   11.3.2016, 11:56
|- - ink_elec   Цитата(kmaxxximk @ 11.3.2016, 14:56) 1.Но...   11.3.2016, 12:07
||- - kmaxxximk   Цитата(ink_elec @ 11.3.2016, 14:07) 1. Во...   11.3.2016, 12:45
||- - ink_elec   Цитата(kmaxxximk @ 11.3.2016, 15:45) ...   11.3.2016, 12:51
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(kmaxxximk @ 11.3.2016, 11:56) А ск...   11.3.2016, 12:57
|- - ink_elec   Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.3.2016, 15:5...   11.3.2016, 13:02
- - Shura_with_KINEF   Задал вопрос по ГОСТ 32397-2013 небезызвестному на...   11.3.2016, 13:41
|- - Гость_Анна_*   Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.3.2016, 13:4...   13.3.2016, 16:24
- - Олега   Резюме. Берите бумагу и карандаш, садитесь работат...   11.3.2016, 16:30