Не перемудрили проектировщики с сечением? , Вводной кабель в гостиничный номер |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Не перемудрили проектировщики с сечением? , Вводной кабель в гостиничный номер |
| Гость_Гость_017_*_* |
4.3.2016, 20:36
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Гостиничный номер. Руст=9,77 кВт, Рр=7,8 кВт. L=10 м. В проекте ввод ВВГнг HF 3х16. Не много? И почему HF? Сейчас такие нормы? Спасибо! |
|
|
![]() |
5.3.2016, 0:27
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А стояк медный? Пусть сметчик посчитатет с учетом стоимости монтажа две параллельных 70ки алюминия (если хорошо все учесть, может и двух 50ок хватит) дешевле получается, чем медная? Если посчитаете, отпишитесь пожалуйста, хочется знать есть ли выгода при замене на спаренный кабель (при замене на одинарный большего сечения точно есть но большое сечение проводника может быть проблема присоединить).
При ваших условиях для ответвления от стояка 10ки хватит. Только аппарат на ответвлении проверьте, мало ли.. Сообщение отредактировал Pantryk - 5.3.2016, 1:08 |
|
|
Гость_017_* Не перемудрили проектировщики с сечением? 4.3.2016, 20:36
Shura_with_KINEF Гостиничный номер в многоэтажке или бунгало(отдель... 4.3.2016, 21:31
Гость Пардон, в многоэтажке, 12 этажей. 4.3.2016, 21:33
Shura_with_KINEF Для ввода это минимальное сечение. HF - низкая ток... 4.3.2016, 22:17
17 Почему это минимальное сечение? Из каких расчетов? 4.3.2016, 22:33
Pantryk 10м это расстояние от стояка до номера? Если ответ... 4.3.2016, 22:37
17 Да, от этажного щита до квартирного щита. В ЩЭ сто... 4.3.2016, 22:54
Rezo Что-то для 3-фазного ввода действительно великоват... 4.3.2016, 23:02
17 Однофазный. А как правильно рассчитать? Я пользова... 4.3.2016, 23:15
Pantryk Доступ по желанию заказчика(управляющей). Показани... 4.3.2016, 23:18
17 Насчет LS согласен, а вот HF не могу понять зачем.... 4.3.2016, 23:26
Олега Цитата(17 @ 4.3.2016, 23:26) Насчет LS со... 5.3.2016, 21:18
Rezo Цитата(017)А как правильно рассчитать? Я пользовал... 4.3.2016, 23:34
Pantryk Там если в лотке накидано для всех номеров по длин... 4.3.2016, 23:45
Rezo Цитата(Pantryk)если в лотке накидано для всех номе... 4.3.2016, 23:46
17 Да там один подьезд, восемь номеров по кругу вокру... 4.3.2016, 23:48
Костян челябинский 017, а проектировщики по этому поводу что говорят?... 5.3.2016, 7:05
17 Да я с проектировшиками еще не связывался. Неохота... 5.3.2016, 7:25
Костян челябинский Можно. При расчетном сечении не ниже 16 квадрат. 5.3.2016, 7:27
17 А где посмотреть формулу, методику, которой пользу... 5.3.2016, 18:28
ЛЕША Вот можно воспользоваться 5.3.2016, 18:52
17 Спасибо! Изучаю.
1964 год издания. С тех пор ... 5.3.2016, 19:29
Pantryk ГОСТ Р 53769-2010 - Кабели силовые
Для кабеля с ПВ... 5.3.2016, 21:55
Олега Цитата(Pantryk @ 5.3.2016, 21:55) получае... 5.3.2016, 22:18
17 Два последних поста меня запутали 5.3.2016, 21:57
Олега Pantryk, я помню эти наши терзания сокращения..
... 5.3.2016, 21:58
Pantryk Ну хотя формально если область применения описана ... 5.3.2016, 21:59
Pantryk ЦитатаПервый раз столкнулся в ГЭ. С тех пор исправ... 5.3.2016, 23:02
Олега В смысле ? перечня не достаточно для применения ? 5.3.2016, 23:10
Pantryk 017, простите, что отвлеклись от темы. Вобщем, в з... 5.3.2016, 23:18
Олега Цитата(Pantryk @ 5.3.2016, 23:18) никто н... 5.3.2016, 23:25
Pantryk Цитатаникто не применяет HF и никто этого не требу... 5.3.2016, 23:42
17 "017, простите, что отвлеклись от темы.... 6.3.2016, 8:19
Олега Цитата(17 @ 6.3.2016, 8:19) .. если хорош... 7.3.2016, 18:12
FRAER Интересно, кто-нибудь проводил опыт до какой темпе... 10.3.2016, 8:09
Костян челябинский Конечно. Ещё в те времена, когда создавались табли... 10.3.2016, 8:15
Олега Длительно допустимые - это есть, хотя уже в них на... 10.3.2016, 11:34
FRAER Я вот тоже результатов нигде не видел
Чтоб вот взя... 10.3.2016, 12:45
Олега Цитата(FRAER @ 10.3.2016, 12:45) Чтоб вот... 10.3.2016, 21:55
Pantryk Есть такое понятие как постоянная времени нагрева.... 10.3.2016, 13:27
FRAER Олега, если есть начальная нагрузка, то и автомат ... 10.3.2016, 22:14
Олега Общая направленность не гарантирует совпадения зав... 10.3.2016, 23:34
FRAER Цитата(Олега @ 10.3.2016, 23:34) На чем о... 11.3.2016, 5:55
Олега Цитата(FRAER @ 11.3.2016, 5:55) я про то,... 11.3.2016, 11:37
17 Сколько тут без меня наговорили "горячие финс... 13.3.2016, 7:56
Олега Цитата(17 @ 13.3.2016, 7:56) Попытаюсь от... 13.3.2016, 11:48
Pantryk Ну если 50ка на ответвлении тогда вам надо 3х25 бр... 13.3.2016, 12:10
Олега Цитата(Pantryk @ 13.3.2016, 12:10) .. есл... 13.3.2016, 13:52
17 Виноват! Не успеваю - командировки. Исправлюсь... 13.3.2016, 18:24
Pantryk Узнал почему у нас HF не применяют. Оказывается в ... 16.3.2016, 22:54
17 Вот по мере ознакомления с проектом, опять возника... 2.4.2016, 10:29
ez81 Отсутствует аппарат защиты на вводе. 2.4.2016, 10:38
17 Да, кстати. Спасибо! 2.4.2016, 11:08
Олега Аппарат защиты в групповом щите не нужен - защита... 2.4.2016, 11:14
17 Ну я же в соответствующем разделе спрашиваю Посов... 2.4.2016, 11:47
Олега Раздел соответствует. Завышенность сечения и номин... 2.4.2016, 11:55
17 Я смотрю им не сообщили, что есть автоматы других ... 2.4.2016, 13:22
Костян челябинский А что за кабель такой ВВГ нг FRLS 2х2,5/3х2,5?
... 2.4.2016, 13:53
17 Не знаю, что за кабель. Может на выбор подрядчика ... 2.4.2016, 13:59
Олега Цитата(17 @ 2.4.2016, 13:59) .. ВВГнг HF ... 2.4.2016, 20:47
Костян челябинский Я бы уже давно психанул и отнес этот проект в то С... 2.4.2016, 15:29
17 Да нехочется нагнетать. И умный вид делать Попроб... 2.4.2016, 17:01
Олега Цитата(Костян челябинский @ 2.4.2016, 13... 2.4.2016, 19:20![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2025, 21:37 |
|
|
|
|