Вопрос по трех фазному автомату , Какую нагрузку держит автомат

vasilchenko-1947
сообщение 27.2.2016, 19:34
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 27.2.2016
Пользователь №: 48506



Здравствуйте. Вопрос объясню на пальцах что бы было понятней, имеем трех фазный автомат допустим на 50 ампер, в него входят три фазы и соответственно выходят и расходятся на три линии по 220 вольт, так вопрос заключается в следующем, нагрузку 50 ампер это автомат держит общую нагрузку в 50 ампер суммарно с трех линий по 220 вольт, или с каждой линии отдельно по 50 ампер? Но если с каждой линии отдельно, то тогда получается суммарно 150 ампер? Заранее спасибо. Извините если сумбурно задал вопрос.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 27.2.2016, 22:57
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
Нет. Не при любом сочетании. Может быть и больше, чем в фазах.

Вы безусловно правы, но это очень искусственный случай. Я подумал, что не стоит нагружать человека всей теорией, а ограничится только лишь практической ее частью.
Цитата
И возможно задам совсем уж идиотский вопрос, но при чем здесь ноль

Это меня подвели мои прорицательские способности. Раз вы сложили токи в фазах, то мне показалось, что вы можете беспокоиться в том числе за нулевой проводник.
По поводу суммарной нагрузки на автомат. Нет никакой суммарной. Трехполюсный автомат это три однополюсных с общей механической системой. надпись на нем 50А значит что каждый полюс 50А номиналом. Как только через любой из этих трех будет проходить ток выше предела срабатывания, отключатся все три полюса независимо от того, что было на других.

Сообщение отредактировал Pantryk - 27.2.2016, 23:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vasilchenko-1947   Вопрос по трех фазному автомату   27.2.2016, 19:34
- - Pantryk   Автомат не держит нагрузку, это защитный аппарат. ...   27.2.2016, 20:04
|- - vasilchenko-1947   Я так понял что при одновременной нагрузке на трех...   27.2.2016, 20:16
|- - Dimka1   Цитата(Pantryk @ 27.2.2016, 21:04) И что ...   27.2.2016, 20:40
|- - vasilchenko-1947   Цитата(Dimka1 @ 27.2.2016, 22:40) Нет. Не...   27.2.2016, 21:34
|- - Dimka1   Вы точно не посчитаете. Там или с комплексными чис...   27.2.2016, 21:48
|- - vasilchenko-1947   Цитата(Dimka1 @ 27.2.2016, 23:48) Вы точн...   27.2.2016, 21:51
- - Костян челябинский   суммарно 3х50   27.2.2016, 20:15
- - Гость   У автоматов ток контролируется отдельно у каждого ...   27.2.2016, 20:16
- - savelij®   Лишнее удалено. Автору предупреждение с занесением...   27.2.2016, 21:25
- - Pantryk   ЦитатаНет. Не при любом сочетании. Может быть и бо...   27.2.2016, 22:57
|- - vasilchenko-1947   Цитата(Pantryk @ 28.2.2016, 0:57) Вы безу...   28.2.2016, 12:41
- - moshkarow   Выбор сечения кабеля производиться по наиболее наг...   28.2.2016, 16:05
- - vasilchenko-1947   Цитата(moshkarow @ 28.2.2016, 18:05) Выбо...   29.2.2016, 16:48