Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Вопрос по трех фазному автомату , Какую нагрузку держит автомат

vasilchenko-1947
сообщение 27.2.2016, 19:34
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 27.2.2016
Пользователь №: 48506



Здравствуйте. Вопрос объясню на пальцах что бы было понятней, имеем трех фазный автомат допустим на 50 ампер, в него входят три фазы и соответственно выходят и расходятся на три линии по 220 вольт, так вопрос заключается в следующем, нагрузку 50 ампер это автомат держит общую нагрузку в 50 ампер суммарно с трех линий по 220 вольт, или с каждой линии отдельно по 50 ампер? Но если с каждой линии отдельно, то тогда получается суммарно 150 ампер? Заранее спасибо. Извините если сумбурно задал вопрос.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 27.2.2016, 20:04
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Автомат не держит нагрузку, это защитный аппарат. Он размыкается, когда ток в любом из его полюсов превысит порог отключения. Если по всем трем полюсам будет протекать 50А одновременно, то он не отключится. Да, суммарная передаваемая мощность будет равна утроенной мощности одной фазы (при равномерной нагрузке). Но фокус в том, что при равномерной нагрузке на переменном токе в нулевом проводе сумма 50А+50А+50А не равняется 150, а как это ни странно равняется 0. И что еще удивительно, ток в нуле при любом сочетании нагрузок не превысит 50А. Т.е. для нулевого провода 0А+50А+50А = 50А, 0А+0А+50А = 50А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 27.2.2016, 20:40
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3957
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Pantryk @ 27.2.2016, 21:04) *
И что еще удивительно, ток в нуле при любом сочетании нагрузок не превысит 50А. Т.е. для нулевого провода 0А+50А+50А = 50А, 0А+0А+50А = 50А.


Нет. Не при любом сочетании. Может быть и больше, чем в фазах.
Для упрощения возьми в фазе А активную нагрузку R=1 Ом, а в двух других фазах индуктивную нагрузку по 1 Ом и посчитай ток в нулевом проводе и ток в фазах.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.2.2016, 20:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasilchenko-1947
сообщение 27.2.2016, 21:34
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 27.2.2016
Пользователь №: 48506



Цитата(Dimka1 @ 27.2.2016, 22:40) *
Нет. Не при любом сочетании. Может быть и больше, чем в фазах.
Для упрощения возьми в фазе А активную нагрузку R=1 Ом, а в двух других фазах индуктивную нагрузку по 1 Ом и посчитай ток в нулевом проводе и ток в фазах.

А как это посчитать7
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vasilchenko-1947   Вопрос по трех фазному автомату   27.2.2016, 19:34
- - Pantryk   Автомат не держит нагрузку, это защитный аппарат. ...   27.2.2016, 20:04
|- - vasilchenko-1947   Я так понял что при одновременной нагрузке на трех...   27.2.2016, 20:16
|- - Dimka1   Цитата(Pantryk @ 27.2.2016, 21:04) И что ...   27.2.2016, 20:40
|- - vasilchenko-1947   Цитата(Dimka1 @ 27.2.2016, 22:40) Нет. Не...   27.2.2016, 21:34
|- - Dimka1   Вы точно не посчитаете. Там или с комплексными чис...   27.2.2016, 21:48
|- - vasilchenko-1947   Цитата(Dimka1 @ 27.2.2016, 23:48) Вы точн...   27.2.2016, 21:51
- - Костян челябинский   суммарно 3х50   27.2.2016, 20:15
- - Гость   У автоматов ток контролируется отдельно у каждого ...   27.2.2016, 20:16
- - savelij®   Лишнее удалено. Автору предупреждение с занесением...   27.2.2016, 21:25
- - Pantryk   ЦитатаНет. Не при любом сочетании. Может быть и бо...   27.2.2016, 22:57
|- - vasilchenko-1947   Цитата(Pantryk @ 28.2.2016, 0:57) Вы безу...   28.2.2016, 12:41
- - moshkarow   Выбор сечения кабеля производиться по наиболее наг...   28.2.2016, 16:05
- - vasilchenko-1947   Цитата(moshkarow @ 28.2.2016, 18:05) Выбо...   29.2.2016, 16:48


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему