![]() Кабельный ввод 10кВ в ТП. , Допустим ли кабельный ввод 10кВ. на проходники КТП на ж/б приставках ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Кабельный ввод 10кВ в ТП. , Допустим ли кабельный ввод 10кВ. на проходники КТП на ж/б приставках ? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 19.10.2012 Из: Брянская обл Пользователь №: 28755 ![]() |
Всем доброго дня! Хотелось бы узнать. Допустимо ли подключить, КТП на ж/б приставках, предназначенной для воздушного ввода с подстанционным разъеденителем. Кабелем 10кВ на прямую на проходные изоляторы. Нужен ли на вводе коммутационный аппарат,если эта КТП подключена в 130м. от существующей ЗТП.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Можно. Только выводить в ремонт придется вместе с кабелем. Заземлять в ЗТП. Плюс установка ПЗ на рабочем месте, на самой ТП. Проблема только в поиске неисправности на этом участке, в случае возникновения. Думаю можно даже сэкономить на разрядниках по высокой стороне, на ТП.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |