Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Группа допуска , Уточнение по группе допуска.

Сергей_86
сообщение 12.2.2016, 7:30
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 18.10.2015
Пользователь №: 46990



Здравствуйте!
Уважаемые форумчане, подскажите, дело в том что на наше предприятие было поставлено определенное оборудование, состоящее в основном из двигателя 30 кВт
и редуктора, так вот в инструкции было указанно что управлять (включать кнопку пуск и кнопку стоп) может только персонал с третьей группой допуска. Я связался с сотрудниками завода изготовителя,
которые на вопрос, почему именно третья, ответили что это в свою очередь электроустановка и включать и выключать ее должен только персонал с третьей группой допуска.
Так оно и есть, или персонал управляющий оборудованием может иметь более низкую группу допуска, первую или второй.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 12.2.2016, 13:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3462
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Тем обиднее будет. zek.gif
И всё-равно инструкцию по эксплуатации не переплюнуть, тем более разговор с изготовителем, я так понял, имели, и поддержки не получили. Так что увы, можно обижаться, обсуждать, ругать изготовителя, что нужно делать озвучено, а будете или нет, на ваш страх и риск ваше усмотрение.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Сергей_86   Группа допуска   12.2.2016, 7:30
- - Shura_with_KINEF   В эксплуатации электроустановок первичны паспорт и...   12.2.2016, 8:47
- - Сергей_86   Данное оборудование предназначено для маневрирован...   12.2.2016, 9:10
- - Shura_with_KINEF   Ваш слесарь получит травму, увечие при эксплуатаци...   12.2.2016, 11:14
- - Rezo   Цитата(Сергей_86)персонал управляющий оборудование...   12.2.2016, 12:21
- - Сергей_86   Гибкого кабеля нет, сама установка стационарная, у...   12.2.2016, 12:42
- - Shura_with_KINEF   Тем обиднее будет. И всё-равно инструкцию по экс...   12.2.2016, 13:02
- - Null   В соответствии с ПТЭЭП: 1.4.4. Неэлектротехническо...   12.2.2016, 13:19
- - Shura_with_KINEF   Вы ошиблись, правильный пункт выше - 1.4.3. Вы не ...   12.2.2016, 14:24
- - Rezo   ЦитатаДля нажимающего кнопку, достаточно 1-й групп...   12.2.2016, 14:55
- - Сергей_86   Тогда, наверное должно быть какое то разделение, е...   12.2.2016, 15:33
- - Shura_with_KINEF   Я все сказал. Добавить больше нечего. Я душу до ко...   12.2.2016, 16:07
- - Null   ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ ПО ПЕРЕМЕЩЕН...   12.2.2016, 18:59
- - Гость   Цитата(Сергей_86 @ 12.2.2016, 7:30) /////...   12.2.2016, 21:40
- - Shura_with_KINEF   Мужик что бык: втемяшится В башку какая блажь - Ко...   12.2.2016, 22:03