![]() Проверка кабеля в штукатурке , Как убедиться в безопасности замурованного кабеля, не разрушая стены? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Проверка кабеля в штукатурке , Как убедиться в безопасности замурованного кабеля, не разрушая стены? |
Гость_Malbeth_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Пойдём от противного: дан качественный (уже проверено) трёхжильный ПУНП, заштукатуренный в штробу, с каждого конца торчит сколько-то на соединения. Требуется: придумать такое состояние кабеля, принципиально достижимое ошибками в ходе укладки и штукатурения, которое, с одной стороны, не может быть обнаружено без извлечения кабеля, и, с другой стороны, не позволяет его безопасно использовать по назначению на номинальных токах в течение срока службы. Бонусный вопрос: один из торчащих концов зачищался от внешнего слоя изоляции, при этом в ~5мм от стены изоляция одной из внутренних жил была прорезана до металла примерно на треть окружности -- излечимо ли это состояние без извлечения кабеля?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"Мочим стену по трассе пролегания кабеля и крутим прибор по цепи "каждая жила - стена". Пойдёт? "
С непременой записью в инструкцию ЭТЛ: "При приемке замачивать не менее ... % электроустановки." |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 2:28 |
|
![]() |