![]() Алюминиевый кабель 2 х 10 кв мм , Нагрузочные характеристики |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Алюминиевый кабель 2 х 10 кв мм , Нагрузочные характеристики |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 1.2.2016 Пользователь №: 48187 ![]() |
Добрый день.
В общем в подъездном щитке у меня стоит общий автомат (АВ) 40А. От него идет алюминиевый кабель 2 х 10 кв мм до квартирного щитка длина 3 метра. Я как то думал ранее, АВ при небольшой превышении номинального тока сразу отрубается, а выяснилось (по ВТХ), что этот же АВ на 40 А вполне может пару тройку минут пропускать через себя ток 60 - 70 А до того как отработает биметаллический расцепитель. И отсюда вопрос как себя чувствует мой вводный кабель? По таблицам я нашел, что длительный ток допускаемый через такой кабель это примерно 38 - 42 А (кабель замурован в бетонной стене алебастром). А вот касаемо непродолжительных нагрузок, которые при этом не приводят к износу (жилы, изоляция) кабеля ничего не нашел. Кто подскажет ? Кстати кабель имеет двойную изоляцию, внешняя довольно толстая около миллиметра, а вот та что по жилам, примерно 0,4 мм всего это нормально ? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
"krogot88"!
В Ваших вопросах не совсем кооректны условия. Цитата(krogot88) Такая периодическая нагрузка 55 А при номинальном токе в 42 А - это критично для моего кабеля ?....этот ток 55А будет по факту потребляться 5 - 15 минут за один раз Не будем сейчас говорить, что нужно делать ещё поправку на условия нахождения этого вводного кабеля (открыто, в коробе, в стене замурован, жилы вместе или раздельно и т.д).Но если же говорить в общем, то ток 40-43 Ампера - это длительно допустимый ток при нагреве провода до опредеелённой крайней температуры (обычно не выше 70 градусов). С этим ясно? Тепрь по второму вопросу..... Вы говорите о токе в 55 Ампер на время 10 минут. А при каких условиях? Если с малой нагрузки (к примеру 5 А), а потом сразу 55 на 10 минут - это одно. А если вначале у Вас скажем в течении часаи более нагружен кабель током 40 А, а потом даёте 55 А на 10 минут, то есть большая вероятность беды. Теперь ясно всё? А что бы жить спокойно, то не нагружайте свой кабель выше предельно-допустимого тока в любом случае, а самое правильное - не нагружайте свой кабель никогда током выше 32 А. Не обращайте внимание на автомат в 40 А - это уже начинается работа в предельно-аварийном режиме.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 1.2.2016 Пользователь №: 48187 ![]() |
"krogot88"! В Ваших вопросах не совсем кооректны условия. Не будем сейчас говорить, что нужно делать ещё поправку на условия нахождения этого вводного кабеля (открыто, в коробе, в стене замурован, жилы вместе или раздельно и т.д). Но если же говорить в общем, то ток 40-43 Ампера - это длительно допустимый ток при нагреве провода до опредеелённой крайней температуры (обычно не выше 70 градусов). С этим ясно? Тепрь по второму вопросу..... Вы говорите о токе в 55 Ампер на время 10 минут. А при каких условиях? Если с малой нагрузки (к примеру 5 А), а потом сразу 55 на 10 минут - это одно. А если вначале у Вас скажем в течении часаи более нагружен кабель током 40 А, а потом даёте 55 А на 10 минут, то есть большая вероятность беды. Теперь ясно всё? 1.Кабель замурован в стене, двухжильный, жилы вместе 2.Типичный переход на высокий ток это с 5 - 6 А, иногда с 15 - 17 А. Цитата А что бы жить спокойно, то не нагружайте свой кабель выше предельно-допустимого тока в любом случае, Не обращайте внимание на автомат в 40 А - это уже начинается работа в предельно-аварийном режиме.... АВ 40А - этим параметром я могу варьировать. Как предлагали выше можно и 32А поставить да еще и тип В. Цитата а самое правильное - не нагружайте свой кабель никогда током выше 32 А. Почему 32 А ? чтобы был холодным ? Осознанно не нагружать выше 32А это практически невозможно. Сами понимаете: не будем же мы отключать холодильник и стиралку, чтобы вскипятить чайник и разогреть еду даже на одной комфорке. И это при включенном ПК и освещении. Нереально. Кстати еще один нюанс. Насчет теплового расцепителя, есть два графика - когда автомат холодный и когда уже прогрет. теперь берем наш кабель на 40 А и предположим что он греется при этом как писали выше до 70 градусов. Поидее это будет вносить существенный вклад в нагрев биметаллической пластины в АВ. Другими словами , если кабель уже начинает греться, а у АВ все еще относительно рабочий токовый режим (скажем 1,1 х ТОКноминальный), то АВ будет уже нагреваться от кабеля и выключиться раньше чем положено по ВТХ, и тем самым недопустит перегревание кабеля. Такое имеет место быть ? Сообщение отредактировал krogot88 - 1.2.2016, 23:55 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |