Про расчет потерь напряжения , Проверка расчета потерь напряжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Про расчет потерь напряжения , Проверка расчета потерь напряжения |
1.2.2016, 10:09
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27851 |
Пришел проект дачного поселка. Смутила расчетная таблица. Расчеты потерь напряжения отличаются примерно в 1.74 (корень из 3) раз, чем по моим расчетам.
Например из строки 4: потеря 2,63, а по моим расчетам потеря 4,65 Например из строки 5: потеря 1,32, а по моим расчетам потеря 2,29 И так далее... Может я чего-то не понял или на самом деле весь проект можно в топку? Сообщение отредактировал Andrewfrol - 1.2.2016, 10:11
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]() |
1.2.2016, 15:30
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27851 |
Похоже в проекте посчитали только длину линии в одну сторону. Я посчитал только в одну сторону, у меня получилось 2,57%, почти как у них. Но считать нужно было две длинны. * Если не секрет, какую систему заземления они предлагают? Питание электроприемников выполняется от сети с глухозаземленной нейтралью 380/220 В в системе TN-С-S. Кстати еще написали в ПЗ: Сечения кабелей выбраны по длительному допустимому току в нормальном и послеаварийном режимах работы с последующей проверкой по экономической плотности тока и предельным потерям напряжения не превышающими 5%. В каком смысле посчитали в одну сторону? Сообщение отредактировал Andrewfrol - 1.2.2016, 15:30 |
|
|
1.2.2016, 15:38
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
В каком смысле посчитали в одну сторону? Как мы измеряем сопротивление петли фаза-ноль,, берем длинну фазы и нуля, т.е. 236м нужно умножить на 2. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
Andrewfrol Про расчет потерь напряжения 1.2.2016, 10:09
FRAER Andrewfrol, грубо прикинул - тоже в 2 раза меньше ... 1.2.2016, 10:27
Pantryk Да, маловато. Но даже если оно в два раза больше, ... 1.2.2016, 13:59
Nail Цитата(Andrewfrol @ 1.2.2016, 10:09) Приш... 1.2.2016, 14:39
Andrewfrol Цитата(Nail @ 1.2.2016, 15:38) Как мы изм... 1.2.2016, 16:20
Pantryk Эмн.. В симметрично нагруженной 3ф линии потери на... 1.2.2016, 17:39
Nail Цитата(Pantryk @ 1.2.2016, 17:39) Эмн.. В... 1.2.2016, 18:19
FRAER собственно, как раз одна из причин использования т... 1.2.2016, 17:56
FRAER Nail, если считать, что загружена только одна фаза... 1.2.2016, 19:31
Nail Цитата(FRAER @ 1.2.2016, 19:31) Nail, есл... 1.2.2016, 20:45
moshkarow Цитата(Andrewfrol @ 1.2.2016, 10:09) Напр... 1.2.2016, 21:09
Andrewfrol Цитата(Nail @ 1.2.2016, 20:45) Я считал т... 2.2.2016, 10:47
Nail Цитата(Andrewfrol @ 2.2.2016, 10:47) Ток ... 2.2.2016, 18:13
FRAER Упрощенная формула без учета реактивного сопротивл... 2.2.2016, 15:49
Pantryk Уточню для справки. У Кноринга, если пересчитать к... 2.2.2016, 17:59
FRAER Nail, не, результат уже в процентах
там коэфф. С н... 3.2.2016, 5:55
Олега Пользуюсь табличкой - не помню где давненько содра... 3.2.2016, 10:58
Pantryk ЦитатаУ кого правильнее?
ЦитатаИли: ∆U=(P*L)... 3.2.2016, 22:42![]() ![]() ![]() |
|