Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Про расчет потерь напряжения , Проверка расчета потерь напряжения

Andrewfrol
сообщение 1.2.2016, 10:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27851



Пришел проект дачного поселка. Смутила расчетная таблица. Расчеты потерь напряжения отличаются примерно в 1.74 (корень из 3) раз, чем по моим расчетам.
Например из строки 4: потеря 2,63, а по моим расчетам потеря 4,65
Например из строки 5: потеря 1,32, а по моим расчетам потеря 2,29
И так далее...
Может я чего-то не понял или на самом деле весь проект можно в топку?

Сообщение отредактировал Andrewfrol - 1.2.2016, 10:11
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________1_Model__1_.pdf ( 69.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Andrewfrol
сообщение 1.2.2016, 15:30
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27851



Цитата(Nail @ 1.2.2016, 14:39) *
Похоже в проекте посчитали только длину линии в одну сторону.
Я посчитал только в одну сторону, у меня получилось 2,57%, почти как у них. Но считать нужно было две длинны.
*
Если не секрет, какую систему заземления они предлагают?




Питание электроприемников выполняется от сети с глухозаземленной нейтралью 380/220 В в системе TN-С-S.
Кстати еще написали в ПЗ: Сечения кабелей выбраны по длительному допустимому току в нормальном и послеаварийном режимах работы с последующей проверкой по экономической плотности тока и предельным потерям напряжения не превышающими 5%.

В каком смысле посчитали в одну сторону?

Сообщение отредактировал Andrewfrol - 1.2.2016, 15:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 1.2.2016, 15:38
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Andrewfrol @ 1.2.2016, 15:30) *
В каком смысле посчитали в одну сторону?

Как мы измеряем сопротивление петли фаза-ноль,, берем длинну фазы и нуля, т.е. 236м нужно умножить на 2.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Andrewfrol   Про расчет потерь напряжения   1.2.2016, 10:09
- - FRAER   Andrewfrol, грубо прикинул - тоже в 2 раза меньше ...   1.2.2016, 10:27
- - Pantryk   Да, маловато. Но даже если оно в два раза больше, ...   1.2.2016, 13:59
- - Nail   Цитата(Andrewfrol @ 1.2.2016, 10:09) Приш...   1.2.2016, 14:39
- - Andrewfrol   Цитата(Nail @ 1.2.2016, 14:39) Похоже в п...   1.2.2016, 15:30
|- - Nail   Цитата(Andrewfrol @ 1.2.2016, 15:30) В ка...   1.2.2016, 15:38
- - Andrewfrol   Цитата(Nail @ 1.2.2016, 15:38) Как мы изм...   1.2.2016, 16:20
- - Pantryk   Эмн.. В симметрично нагруженной 3ф линии потери на...   1.2.2016, 17:39
|- - Nail   Цитата(Pantryk @ 1.2.2016, 17:39) Эмн.. В...   1.2.2016, 18:19
- - FRAER   собственно, как раз одна из причин использования т...   1.2.2016, 17:56
- - FRAER   Nail, если считать, что загружена только одна фаза...   1.2.2016, 19:31
|- - Nail   Цитата(FRAER @ 1.2.2016, 19:31) Nail, есл...   1.2.2016, 20:45
- - moshkarow   Цитата(Andrewfrol @ 1.2.2016, 10:09) Напр...   1.2.2016, 21:09
- - Andrewfrol   Цитата(Nail @ 1.2.2016, 20:45) Я считал т...   2.2.2016, 10:47
|- - Nail   Цитата(Andrewfrol @ 2.2.2016, 10:47) Ток ...   2.2.2016, 18:13
- - FRAER   Упрощенная формула без учета реактивного сопротивл...   2.2.2016, 15:49
- - Pantryk   Уточню для справки. У Кноринга, если пересчитать к...   2.2.2016, 17:59
- - FRAER   Nail, не, результат уже в процентах там коэфф. С н...   3.2.2016, 5:55
- - Олега   Пользуюсь табличкой - не помню где давненько содра...   3.2.2016, 10:58
- - Pantryk   ЦитатаУ кого правильнее? ЦитатаИли: ∆U=(P*L)...   3.2.2016, 22:42