![]() Теоритическая и фактическая мощность ламп , Несовпадают |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Теоритическая и фактическая мощность ламп , Несовпадают |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Нужен совет профессионалов. Взяли на обслуживание линию уличного освещения, по факту установлено 100 светильников типа ДНАТ-250, при подсчитывании ориентировочного потребления электроэнергии нарисовалась следующая картина: 100*0,25=25 кВт, соответственно ток должен бы быть 25000/1,73*400*0,9=40 А, по факту при замере клещами ток составляет 75 А (установившийся режим). Как так получается ? При замере одного светильника ток равен 2,2 А (вместо расчетных 1,1 А), получается что, мощность светильника не 250 Вт, а 484 Вт !?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Да хрен с ней, с реактивной составляющей. Денежный вопрос нужно решить. Я правильно понимаю, что платить мы будем за потребленные кВт*ч. Т.е. я не правильно считаю потребляемую электроэнергию, так как мне не нужно брать в расчет полный (меряемый) ток ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
...так как мне не нужно брать в расчет полный (меряемый) ток ? Так ваш "меряемый" ток и есть реальный ток. За него платить и будете. Повторно: ваш теоретический расчёт изначально не верен. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |