плюсы и минусы , систем заземлиения в частном секторе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
плюсы и минусы , систем заземлиения в частном секторе |
18.1.2016, 16:05
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Привет всем. Почитайте данный файл, давайте обсудим, что для частного сектора больше подходит TN-C-S, или ТТ.
Сообщение отредактировал Transformator - 18.1.2016, 19:59
Прикрепленные файлы
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
![]() |
19.1.2016, 21:30
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(ink_elec) Только на основании японцев уже можно сделать вывод, что ТТ безопасна и в РФ? Не только на основании японцев.Ещё ряд развитых стран и(даже европейских) используют систему ТТ. Вдумайтесь в реальное состояние наших сетей. Это же сплошное 1.7.59. ПУЭ! Система ТН при полностью правильной организации сети, чего у нас нет в основном. Примеров могу приводить сотнями! И "Transformator" Вам на это указывает. В основном не может нынешняя организация и обслуживание ТН быть надёжной - спуститесь на землю и посмотрите на реальность. Поэтому ТТ всё же надёжнее будет, поскольку данная организация защиты автономна и не связана с бардаком реального состяния наших сетей..... Цитата(ink_elec) Rezo писал: Ну значит и не надо. Это как бы коственно в пользу системы ТТ и не имеет никакого отношения к защите.
сеть электроснабжения с системой ТТ "чище" Тут я вообще не понял о чем речь. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
19.1.2016, 21:50
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Не только на основании японцев. Ещё ряд развитых стран и(даже европейских) используют систему ТТ. Думаете TN используют меньше? Вдумайтесь в реальное состояние наших сетей. Это же сплошное 1.7.59. ПУЭ! Система ТН при полностью правильной организации сети, чего у нас нет в основном. Примеров могу приводить сотнями! И "Transformator" Вам на это указывает. В основном не может нынешняя организация и обслуживание ТН быть надёжной - спуститесь на землю и посмотрите на реальность. По TN Вы пытаетесь лишь слить все на человеческий фактор. Для ТТ влияние чел. фактора исключен? Поэтому ТТ всё же надёжнее будет, поскольку данная организация защиты автономна и не связана с бардаком реального состяния наших сетей... До принятия Гост Р 50571.3-2009 время автоматического отключения питания при ТТ составляло не более 5 секунд по МЭК 60364, не многовато ли для безопасности изученной системы на уровне МЭК? Думаете успели все изучить ТТ? Сообщение отредактировал ink_elec - 19.1.2016, 21:53 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
20.1.2016, 10:41
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
До принятия Гост Р 50571.3-2009 время автоматического отключения питания при ТТ составляло не более 5 секунд по МЭК 60364, не многовато ли для безопасности изученной системы на уровне МЭК? Думаете успели все изучить ТТ? Зачем об этом вообще вы говорите, что было до.. можем мы пользоваться ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005), таблица 41.1 для системы ТТ время отключения не более 0,07 с.? Или не можем? причем эти 5 секунд теперь? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
20.1.2016, 11:36
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Или не можем? Можете, например присоединиться к Rezo и поискать ответы на вопрос по электронным УДТ. Или можете рассказать как в ТТ собираетесь защищаться от перенапряжений? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
Transformator плюсы и минусы 18.1.2016, 16:05
FRAER Цитата(Transformator @ 18.1.2016, 16:05) ... 18.1.2016, 19:42
Костян челябинский FRAER, очередной повод для драки. Вы с какой сторо... 18.1.2016, 19:46
FRAER в роли независимых наблюдателей 18.1.2016, 19:48
Костян челябинский FRAER, там еще нет местечка с краю? Я попкорном на... 18.1.2016, 19:57
Transformator Файл PDF, в первом посте. 18.1.2016, 20:01
Костян челябинский Цитата(Transformator @ 18.1.2016, 23:01) ... 18.1.2016, 20:02
ink_elec Transformator, По уровню обеспечения безопасности ... 18.1.2016, 20:24
Transformator Цитата(ink_elec @ 18.1.2016, 21:24) Trans... 18.1.2016, 21:06
ink_elec Цитата(Transformator @ 19.1.2016, 0:06) Я... 18.1.2016, 21:17
Transformator Цитата(ink_elec @ 18.1.2016, 22:17) 1) Ре... 18.1.2016, 21:20
ink_elec Цитата(Transformator @ 19.1.2016, 0:20) 1... 18.1.2016, 21:40
Transformator Цитата(ink_elec @ 18.1.2016, 21:40) 1. Р... 19.1.2016, 12:15
ink_elec Цитата(Transformator @ 19.1.2016, 15:15) ... 19.1.2016, 12:22
Transformator Цитата(ink_elec @ 19.1.2016, 12:22) Ни ра... 19.1.2016, 12:56
ink_elec Цитата(Transformator @ 19.1.2016, 15:56) ... 19.1.2016, 20:01
Rezo Цитата(ink_elec)Ничего удивительного. ТТ была введ... 19.1.2016, 16:15
Transformator Цитата(Rezo @ 19.1.2016, 17:15) PPS: В ку... 20.1.2016, 10:20
Костян челябинский Цитата(Transformator @ 20.1.2016, 12:20) ... 20.1.2016, 10:23
Transformator Цитата(Rezo @ 19.1.2016, 22:30) И "T... 20.1.2016, 10:35
Костян челябинский Цитата(Transformator @ 20.1.2016, 12:35) ... 20.1.2016, 10:40
Rezo ЦитатаПо TN Вы пытаетесь лишь слить все на человеч... 19.1.2016, 22:50
ink_elec Rezo, это все вода.
Цитата(Rezo @ 20.1.2016,... 20.1.2016, 6:20
FRAER ЦитатаВижу, что разговор бесполезныйя вам уже во в... 20.1.2016, 5:57
Костян челябинский Цитата(FRAER @ 20.1.2016, 7:57) я вам уже... 20.1.2016, 9:25
ink_elec Цитата(FRAER @ 20.1.2016, 8:57) я вам уже... 20.1.2016, 9:50
Rezo Цитата(Transformator)А вы полностью прочитали файл... 20.1.2016, 13:10
ink_elec Цитата(Rezo @ 20.1.2016, 16:10) 1.
С1997 ... 20.1.2016, 13:25
Transformator Цитата(ink_elec @ 20.1.2016, 13:25) Когда... 20.1.2016, 22:12
ink_elec Цитата(Transformator @ 21.1.2016, 1:12) М... 21.1.2016, 6:37
Transformator Цитата(ink_elec @ 21.1.2016, 6:37) Напряж... 21.1.2016, 14:20

ink_elec Цитата(Transformator @ 21.1.2016, 17:20) ... 21.1.2016, 14:34
Transformator Цитата(ink_elec @ 21.1.2016, 6:37) ГОСТ Р... 21.1.2016, 14:44
ink_elec Цитата(Transformator @ 21.1.2016, 17:44) ... 21.1.2016, 14:49
Transformator Цитата(ink_elec @ 21.1.2016, 14:49) Защит... 21.1.2016, 15:58
ink_elec Цитата(Transformator @ 21.1.2016, 18:58) ... 21.1.2016, 19:19
Transformator Цитата(ink_elec @ 21.1.2016, 19:19) Рад з... 22.1.2016, 8:43
ink_elec Цитата(Transformator @ 22.1.2016, 11:43) ... 22.1.2016, 9:07
Transformator Цитата(ink_elec @ 22.1.2016, 10:07) Попул... 22.1.2016, 9:21
ink_elec Цитата(Transformator @ 22.1.2016, 12:21) ... 22.1.2016, 9:30
Transformator Цитата(ink_elec @ 22.1.2016, 10:30) И что... 22.1.2016, 10:43
ink_elec Цитата(Transformator @ 22.1.2016, 13:43) ... 22.1.2016, 11:31
Transformator Цитата(ink_elec @ 22.1.2016, 12:31) 1)Уст... 22.1.2016, 12:48
ink_elec Цитата(Transformator @ 22.1.2016, 15:48) ... 22.1.2016, 13:19
Rezo ЦитатаВо первых ограничения к применению есть в 50... 20.1.2016, 14:07
ink_elec Цитата(Rezo @ 20.1.2016, 17:07) Ограничен... 20.1.2016, 14:41
Rezo Цитататут уже не ограничение, а должен быть запрет... 20.1.2016, 16:04
ink_elec Цитата(Rezo @ 20.1.2016, 19:04) Вот когда... 20.1.2016, 19:20
Transformator Цитата(ink_elec @ 20.1.2016, 20:20) Значи... 20.1.2016, 20:13
Rezo Вот и началось безразборное махание шашкой - говор... 20.1.2016, 19:33
ink_elec Цитата(Rezo @ 20.1.2016, 22:33) Но перед ... 20.1.2016, 19:43
ink_elec Transformator, У вас голова не тем забита, вы пыта... 20.1.2016, 20:29
Shura_with_KINEF Идите вы все ... к Юрию Харечко
Он вас рассудит. 20.1.2016, 23:26
Rezo Всё так! Это всё наш "обезьянник" во... 20.1.2016, 23:55
Transformator Цитата(Rezo @ 20.1.2016, 23:55) Всё так... 21.1.2016, 0:38
ink_elec Цитата(Transformator @ 21.1.2016, 3:38) И... 21.1.2016, 8:19
Rezo Во-первых, УЗИП следует правильно организовать и и... 21.1.2016, 0:48
vitaas7 При однофазном питании- ТТ,реле напряжения,УЗО 21.1.2016, 19:16
Rezo Цитата(Transformator)приходится выбирать из двух з... 22.1.2016, 11:54
ink_elec Цитата(Rezo @ 22.1.2016, 14:54) В разгово... 22.1.2016, 12:10
Rezo Цитата(ink_elec)О "ФЗ 123 Технический регламе... 22.1.2016, 13:32
ink_elec Цитата(Rezo @ 22.1.2016, 16:32) Мы говори... 22.1.2016, 13:47
Rezo ЦитатаПо своему производителю (которого использует... 22.1.2016, 17:32
ink_elec Rezo, Обращаю ваше внимание на то, что я здесь не ... 22.1.2016, 18:33
Rezo ЦитатаRezo, Обращаю ваше внимание на то, что я зде... 22.1.2016, 20:15
ink_elec Цитата(Rezo @ 22.1.2016, 23:15) Да тут от... 22.1.2016, 22:56
Rezo ЦитатаИ для понимая ТТ ни какой инфы не представля... 23.1.2016, 0:07
FRAER Простите, но я вот не пойму в чем-таки преимуществ... 23.1.2016, 8:39
Transformator Цитата(FRAER @ 23.1.2016, 9:39) Простите,... 23.1.2016, 16:52
ink_elec Rezo,
ЦитатаНапример?
Какую инфу к примеру желате... 23.1.2016, 12:06
Rezo Цитата(FRAER)чем-таки преимущество ТТ перед ТН-Ц-С... 23.1.2016, 12:58
FRAER ЦитатаО каком своём заземлении у частника может ид... 23.1.2016, 15:05
Rezo Цитата(FRAER)О каком своём заземлении у частника м... 23.1.2016, 17:51
FRAER Rezo, т.е. если уж тн, то пусть будет херня и реко... 23.1.2016, 18:07
Transformator Цитата(FRAER @ 23.1.2016, 19:07) нелогичн... 23.1.2016, 18:40
Rezo Цитата(FRAER)А про счетчик - это вообще ни о чем, ... 23.1.2016, 18:59
Transformator Цитата(Rezo @ 23.1.2016, 19:59) УЗИП долж... 23.1.2016, 19:23
FRAER Transformator, из вашего пдф прочитал первый абзац... 23.1.2016, 21:25
ink_elec Цитата(FRAER @ 24.1.2016, 0:25) уже жалею... 23.1.2016, 23:14
Rezo ..Цитата..они реально не понимают, что с ними не и... 23.1.2016, 23:27
ink_elec Цитата(Rezo @ 24.1.2016, 2:27) .. Ну я зд... 24.1.2016, 0:12
Rezo Цитатапри общении пытаетесь настоять на своем (ТТ)... 24.1.2016, 1:12
ink_elec Rezo, Вся ваша физика сведена лишь к тому, что при... 24.1.2016, 11:21
Rezo Во-первых это в принципе так, но покажите где это ... 24.1.2016, 12:42
ink_elec Цитата(Rezo @ 24.1.2016, 15:42) Есть жела... 24.1.2016, 12:54
Rezo Вот! Наглядно почему с Вами нигде не получаетс... 24.1.2016, 14:37
ink_elec Цитата(Rezo @ 24.1.2016, 17:37) Разницу в... 24.1.2016, 15:08
Rezo Не удивлён!
Не удивлён потому, что по существу... 24.1.2016, 15:26
ink_elec Цитата(Rezo @ 24.1.2016, 18:26) Не удивлё... 24.1.2016, 15:53
Rezo Цитата(ink_elec)хотел еще раз посмотреть, как вы б... 24.1.2016, 16:39
ink_elec Цитата(Rezo @ 24.1.2016, 19:39) По безопа... 24.1.2016, 16:59
Rezo Так Вы будете всегда уходить в сторону от основы р... 24.1.2016, 17:36
ink_elec Цитата(Rezo @ 24.1.2016, 20:36) Я говорю ... 24.1.2016, 18:55
Rezo Вам самим не стыдно за то, что написали?
Я Вам о к... 24.1.2016, 21:44
ink_elec Rezo, Как обычно, одна вода. По теме есть что сказ... 24.1.2016, 22:24
Rezo Я же сказал, что мы больше не аппоненты и вообще -... 25.1.2016, 0:22![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 12:09 |
|
|
|
|