Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Кабель NYM - выделение масляной жидкости

Гость_plah81_*
сообщение 12.12.2007, 16:21
Сообщение #1





Гости






Помогите кто может. В последствии эксплуатации через год из кабеля NYM начала выделяться масленистая жидкость стекающая на автоматы. Что делать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
NickEl
сообщение 17.12.2007, 15:45
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



great_lee
хороший анекдотец icon_smile.gif но если это банальный ляп производителей , которые неудачно выбрали состав смеси заполнителя , то необходимо лишь устранить "течь" icon_wink.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
great_lee
сообщение 17.12.2007, 17:58
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 5.12.2007
Из: Владимир
Пользователь №: 9980



Цитата(NickEl @ 17.12.2007, 15:45) *
great_lee
хороший анекдотец icon_smile.gif но если это банальный ляп производителей , которые неудачно выбрали состав смеси заполнителя , то необходимо лишь устранить "течь" icon_wink.gif

тогда нужна целая "перчатка" как на муфтах термоусаживаемых icon_biggrin.gif
а по мне пусть лучше вытечет наполнение, чем там внутри будетбулькать\гореть icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- plah81   Кабель NYM - выделение масляной жидкости   12.12.2007, 16:21
- - AlexPetrov   Масляное безобразие   12.12.2007, 17:36
- - great_lee   Цитата(plah81 @ 12.12.2007, 16:21) Помоги...   13.12.2007, 16:33
|- - plah81   Цитата(great_lee @ 13.12.2007, 16:33) а к...   15.12.2007, 12:44
|- - great_lee   Цитата(plah81 @ 15.12.2007, 12:44) Конкор...   17.12.2007, 9:36
- - NickEl   пластификатор видимо стал "распадаться" ...   14.12.2007, 12:27
- - Roman_D   Вариант: в помещении есть отопление природным газо...   15.12.2007, 13:44
- - Anatoli   Из совдеповских контрольных кабелей тоже часто выт...   16.12.2007, 2:19
|- - great_lee   Цитата(Anatoli @ 16.12.2007, 2:19) Из сов...   17.12.2007, 9:28
- - gomed12   Наполнитель скорее графит для улучшения характерис...   16.12.2007, 19:20
|- - great_lee   Цитата(gomed12 @ 16.12.2007, 19:20) Напол...   17.12.2007, 9:44
- - NickEl   Цитатаа трубка чем поможет? "термоусадка...   17.12.2007, 10:14
|- - great_lee   Цитата(NickEl @ 17.12.2007, 10:14) ...   17.12.2007, 10:22
- - NickEl   great_lee хороший анекдотец но если это банальный...   17.12.2007, 15:45
|- - great_lee   Цитата(NickEl @ 17.12.2007, 15:45) great_...   17.12.2007, 17:58
- - Anatoli   А может посмотреть с другого конца кабеля- что туд...   17.12.2007, 20:20
- - Roman_D   Фотку бы... крупным планом!   18.12.2007, 17:48