Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Мерцает свет при работе электрокотла , помогите разобраться из-за чего это происходит

Гость_Гость_Илья_*_*
сообщение 5.1.2016, 12:47
Сообщение #1





Гости






Электрокотел на 9 квт, однофазный. Со столба идет СИП 16. К котлу идет 2x4мм2. При работе котла постоянно мерцает свет. Провода не перегреваются. Подскажите в чем причина. Может стоит попросить переключить на другую фазу или что-то у меня не так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shturman1
сообщение 5.1.2016, 14:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Пользователь №: 27931



Скорее всего у ваших соседей которые сидят на одной фазе с вами тоже свет моргает из-за вашего котла. Напряжение вы батенька просаживаете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 5.1.2016, 15:12
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3297
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Shturman1 @ 5.1.2016, 14:53) *
Напряжение вы батенька просаживаете.

С этим я соглашусь

Цитата(Гость_Илья_* @ 5.1.2016, 12:47) *
К котлу идет 2x4мм2.

Сечение выбрано в притык .
Мерцает и моргает - это одно и тоже .
ТЭНу приходит конец
Было бы УЗО котел отключился бы

Сообщение отредактировал moshkarow - 5.1.2016, 15:12


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.5.2026, 19:58
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены